冷冻水循环系统的控制:
冷冻水系统的控制目标:冷机制冷量及其输配满足末端冷用户的需求;降低冷机、冷冻水泵、末端空调设备的能耗。
冷冻水系统的控制目标的实现:使供冷量与末端需冷量匹配;确定最优的冷机运行台数、冷冻水量、冷冻水供水温度。
冷机制冷量-水流量特性:
冷冻水流量不可变时:负荷降低时,供回水温差从设计值降低到下限,冷机工作在等流量变冷量线上。
冷冻水流量可变时:负荷降低时,流量降低,供冷量降低,冷机工作在“设计温差-设计流量-最小冷量-最小水量”组成的梯形区域。
冷机的经济运行区:冷冻水流量小于某一经济流量。
末端供冷量-水流量特性:
表冷器的换热特性:
非线性:流量降为1/2,冷量仅降低约1/4,供回水温差升为Δt=0.75Qr/(0.5GrCp)=1.5Δtr。
不同控制下的末端换热特性:
对于水阀连续调节的末端:风量、风温不变,水量降低,供回水温差>设计温差(5℃)。
对于水阀无调节的末端:负荷降低时,风温降低、水量不变,供回水温差<设计温差(5℃)。
对于水阀通断调节的末端:
负荷降低时,水阀开启的末端的流量大于设计流量,供回水温差<设计温差(5℃)。
对于水阀、风机连续调节的末端:风量降低、水量不变时,供回水温差<设计温差(5℃),水量降低时,供回水温差升高。
不同控制下的末端换热特性总结:
工况(典型应用) |
无调节水阀(无调节阀的AHU、FCU) |
风量不变水阀连续调节(定风量空调箱) |
通断水阀 (FCU) |
风量、水阀连续调节 (VAV空调箱) |
水流量(各末端的设计工况流量为Gr) |
= Gr |
≤ Gr |
≥ Gr |
≤Gr |
供回水温差 (设计工况温差为Δtr) |
≤Δtr |
≥Δtr |
≤Δtr |
风量降低时,≤ Δtr 风量降低、水阀关小时,温差增大,可>Δtr |
制冷侧与末端用冷侧的输配系统配置及控制:
①通断水阀的末端:
一级泵系统能较好匹配末端与冷源;冷负荷太小,使水量小于下限时,需设旁通管;旁通管阀门控制根据分集水器压差控制。
②连续调节水阀的末端
对一级泵系统,由于负荷减少时水量减少较快,需设旁通管;旁通管阀门控制根据分集水器压差控制;当末端需要的水量较小时,大部分流量流经旁通阀,水输送系数WTF低。
为了提高WTF,可采用二级泵系统,一级泵只负责克服冷机阻力及集水器到二级泵入口的管道阻力;一级泵、二级泵间设旁通管,当末端流量小于冷机运行的最小流量时,旁通多余水量。
一级泵控制:一机对一泵;变水泵转速维持供回水温差为设计值;满足最小流量要求。
二级泵:
定速泵:检测泵进出口压差,压差>正常范围,停一台泵,压差<正常范围,开一台泵。
变速泵:根据供回水压差,同步调节各水泵转速。
旁通管逆向混水问题:
成因:水力不平衡引起阻力大的末端开大阀门,造成二级泵流量超过一级泵,高温回水混入冷机出水,造成供水温度升高,阻力大的末端继续开大阀门,恶性循环。
解决对策:加止回阀,调节一级泵流量 =二级泵流量。
制冷侧与末端用冷侧的输配系统配置及控制:
无调节水阀的末端:
采用一级泵系统时:一机对一泵;
采用变速泵时:调节水泵转速,维持供回水温差为设计值;满足最小流量要求。
低冷负荷水泵台数调节时:
水泵工作点右偏,为了提高水泵效率,采用二级泵系统。
冷冻水温度的确定:
冷冻水侧影响冷机能耗的因素:
冷冻水温度:温度越高,冷机能耗越低;
冷冻水流量:流量越大,冷机能耗越低;
冷负荷:负荷越小,冷机能耗越小,COP可能降低。
冷冻水温度对末端换热的影响:
冷冻水温度越低,需要的水流量越小;水流量越小,水泵能耗越小。
冷冻水温度的确定需要求解优化问题获得。
冷冻水温度还需要满足除湿要求。
基于规则的冷冻水温度确定:
主要考虑室内除湿要求来确定:室内设计状态,25℃,60%,露点温度为16℃。
室外空气干燥,露点低于14℃时,可通过新风除湿,除湿对冷冻水温度没有要求,可取能使总能耗最小的水温。
当室外空气露点温度为14~17℃时,冷冻水温度取7~9℃。
当室外空气露点温度高于17℃时,冷冻水温度取5~7℃。
通过改变冷冻水温度改善末端的运行:
对于有连续调节水阀的末端系统:
二级泵水量大于一级泵水量,出现逆向混水、供回水温差过小时,可通过降低供水温度,降低二级泵水量,提高供回水温差。
对于有通断水阀的末端系统:供回水温差小是由于部分阀门关闭、造成开启阀门的流量过大,不能靠改变冷冻水温度解决,只能降低水流量来解决。
对于无调节水阀、风量可变的末端系统。
供回水温差过小,是循环水量过大造成的,与供水温度无关,供水温度主要由除湿要求决定。
对于完全没有控制的末端系统:供水温度由房间的热状况决定,可以由房间温度与设定值的偏差,反馈决定供水温度设定值。
蓄冷系统的优化控制:
蓄冷的目的:
减少装机容量;实现电力的移峰填谷;降低运行费(并不降低能耗);制冷、用冷解耦。
蓄冷方式:
水蓄冷:完全混合型、温度成层型。
冰蓄冷:冰盘管式、冰球式、动态冰(dynamic ice)、过冷水制冰、刨冰型。
蓄冷系统的运行调节:
负荷预测:预测第二天的冷负荷,确定当晚的蓄冷量。
神经网络的方法;基于历史数据方法。
循环水系统的优化控制:
循环水系统的目的:
将冷热量从冷热源输送到末端;
通过减少循环水量G实现水泵节能;
当某个末端风量开到最大也不能满足房间温度要求时:增加循环水量,降低供水温度。
改变循环水系统运行参数的原则:
至少有一个末端阀门全开,且室温满足设定值:
如何了解是否出现了末端不满足的现象?
规定最少的水流量或供回水压差。
需要各个末端与冷热源通信;
调节水系统运行参数,需选择合适的时间步长,至少为5~8倍末端调节过程的时间常数。
小型热源的控制调节:
锅炉的控制调节:
自带控制器,楼宇自控系统不对锅炉进行直接控制,通过信息交互,了解其运行状态,修改设定值。
换热器的控制调节:调节蒸汽阀的开度,控制供水温度。
供热循环水的控制调节:定循环水量,调供水温度,满足末端的用热需求。
供热循环水供水温度的确定:
a. 根据室外温度前馈控制
采用滑动平均避免室外温度波动的影响:
难以满足所有房间的供热需求。
b. 根据室外温度及回水温度确定供水温度
实际工况符合设计工况时,能实现很好的控制;
准确的参考设计工况难以取得,采暖换热非线性定常,使得该方法也有控制不好的情况。
c. 采用通信手段,测量采暖房间的室温,统一分析,调控供热系统的运行。
从实测室温中如何找到代表温度:
需要一种选择算法,剔除无代表性的点;考察测点温度随时间的变化规律。
确定室温后,采用反馈算法,确定供水温度。
d. 供热循环水量可变时
根据末端水力平衡状况,确定下限水量,优先控制水量;
根据末端室温,调节供水温度,供水温度达到上限时,增加水量。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年11月3日。