土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷热源系统控制调节(优化)

冷热源系统控制调节(优化)

发布于:2025-07-21 11:36:21 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:暖通南社

[复制转发]

冷冻水循环系统的控制:

冷冻水系统的控制目标:冷机制冷量及其输配满足末端冷用户的需求;降低冷机、冷冻水泵、末端空调设备的能耗。

冷冻水系统的控制目标的实现:使供冷量与末端需冷量匹配;确定最优的冷机运行台数、冷冻水量、冷冻水供水温度。

冷机制冷量-水流量特性:

冷冻水流量不可变时:负荷降低时,供回水温差从设计值降低到下限,冷机工作在等流量变冷量线上。

冷冻水流量可变时:负荷降低时,流量降低,供冷量降低,冷机工作在“设计温差-设计流量-最小冷量-最小水量”组成的梯形区域。

冷机的经济运行区:冷冻水流量小于某一经济流量。

         

末端供冷量-水流量特性:

表冷器的换热特性:

非线性:流量降为1/2,冷量仅降低约1/4,供回水温差升为Δt=0.75Qr/(0.5GrCp)=1.5Δtr。

不同控制下的末端换热特性:

对于水阀连续调节的末端:风量、风温不变,水量降低,供回水温差>设计温差(5℃)。

对于水阀无调节的末端:负荷降低时,风温降低、水量不变,供回水温差<设计温差(5℃)。

         

对于水阀通断调节的末端:

负荷降低时,水阀开启的末端的流量大于设计流量,供回水温差<设计温差(5℃)。

对于水阀、风机连续调节的末端:风量降低、水量不变时,供回水温差<设计温差(5℃),水量降低时,供回水温差升高。

         

不同控制下的末端换热特性总结:

工况(典型应用)

无调节水阀(无调节阀的AHU、FCU)

风量不变水阀连续调节(定风量空调箱)

通断水阀

(FCU)

风量、水阀连续调节

(VAV空调箱)

水流量(各末端的设计工况流量为Gr)

= Gr

≤ Gr

≥ Gr

≤Gr

供回水温差

(设计工况温差为Δtr)

≤Δtr

≥Δtr

≤Δtr

风量降低时,≤ Δtr

风量降低、水阀关小时,温差增大,可>Δtr

制冷侧与末端用冷侧的输配系统配置及控制:

①通断水阀的末端:

一级泵系统能较好匹配末端与冷源;冷负荷太小,使水量小于下限时,需设旁通管;旁通管阀门控制根据分集水器压差控制。

         

②连续调节水阀的末端

对一级泵系统,由于负荷减少时水量减少较快,需设旁通管;旁通管阀门控制根据分集水器压差控制;当末端需要的水量较小时,大部分流量流经旁通阀,水输送系数WTF低。

         

为了提高WTF,可采用二级泵系统,一级泵只负责克服冷机阻力及集水器到二级泵入口的管道阻力;一级泵、二级泵间设旁通管,当末端流量小于冷机运行的最小流量时,旁通多余水量。

         

一级泵控制:一机对一泵;变水泵转速维持供回水温差为设计值;满足最小流量要求。

二级泵:

定速泵:检测泵进出口压差,压差>正常范围,停一台泵,压差<正常范围,开一台泵。

变速泵:根据供回水压差,同步调节各水泵转速。

旁通管逆向混水问题:

成因:水力不平衡引起阻力大的末端开大阀门,造成二级泵流量超过一级泵,高温回水混入冷机出水,造成供水温度升高,阻力大的末端继续开大阀门,恶性循环。

解决对策:加止回阀,调节一级泵流量 =二级泵流量。

         

制冷侧与末端用冷侧的输配系统配置及控制:

无调节水阀的末端:

采用一级泵系统时:一机对一泵;

采用变速泵时:调节水泵转速,维持供回水温差为设计值;满足最小流量要求。

低冷负荷水泵台数调节时:

水泵工作点右偏,为了提高水泵效率,采用二级泵系统。

         

冷冻水温度的确定:

冷冻水侧影响冷机能耗的因素:

冷冻水温度:温度越高,冷机能耗越低;

冷冻水流量:流量越大,冷机能耗越低;

冷负荷:负荷越小,冷机能耗越小,COP可能降低。

         

冷冻水温度对末端换热的影响:

冷冻水温度越低,需要的水流量越小;水流量越小,水泵能耗越小。

冷冻水温度的确定需要求解优化问题获得。

冷冻水温度还需要满足除湿要求。

         

基于规则的冷冻水温度确定:

主要考虑室内除湿要求来确定:室内设计状态,25℃,60%,露点温度为16℃。

室外空气干燥,露点低于14℃时,可通过新风除湿,除湿对冷冻水温度没有要求,可取能使总能耗最小的水温。

当室外空气露点温度为14~17℃时,冷冻水温度取7~9℃。

当室外空气露点温度高于17℃时,冷冻水温度取5~7℃。

通过改变冷冻水温度改善末端的运行:         

对于有连续调节水阀的末端系统:

二级泵水量大于一级泵水量,出现逆向混水、供回水温差过小时,可通过降低供水温度,降低二级泵水量,提高供回水温差。

对于有通断水阀的末端系统:供回水温差小是由于部分阀门关闭、造成开启阀门的流量过大,不能靠改变冷冻水温度解决,只能降低水流量来解决。

对于无调节水阀、风量可变的末端系统。

供回水温差过小,是循环水量过大造成的,与供水温度无关,供水温度主要由除湿要求决定。

对于完全没有控制的末端系统:供水温度由房间的热状况决定,可以由房间温度与设定值的偏差,反馈决定供水温度设定值。

         

蓄冷系统的优化控制:

蓄冷的目的:

减少装机容量;实现电力的移峰填谷;降低运行费(并不降低能耗);制冷、用冷解耦。

         

蓄冷方式:

水蓄冷:完全混合型、温度成层型。

         

冰蓄冷:冰盘管式、冰球式、动态冰(dynamic ice)、过冷水制冰、刨冰型。

         

蓄冷系统的运行调节:

负荷预测:预测第二天的冷负荷,确定当晚的蓄冷量。

神经网络的方法;基于历史数据方法。

         

循环水系统的优化控制:

循环水系统的目的:

将冷热量从冷热源输送到末端;

         

通过减少循环水量G实现水泵节能;

当某个末端风量开到最大也不能满足房间温度要求时:增加循环水量,降低供水温度。

改变循环水系统运行参数的原则:

至少有一个末端阀门全开,且室温满足设定值:

如何了解是否出现了末端不满足的现象?

规定最少的水流量或供回水压差。

需要各个末端与冷热源通信;

调节水系统运行参数,需选择合适的时间步长,至少为5~8倍末端调节过程的时间常数。

小型热源的控制调节:

锅炉的控制调节:

自带控制器,楼宇自控系统不对锅炉进行直接控制,通过信息交互,了解其运行状态,修改设定值。

         

换热器的控制调节:调节蒸汽阀的开度,控制供水温度。

         

供热循环水的控制调节:定循环水量,调供水温度,满足末端的用热需求。

供热循环水供水温度的确定:

a. 根据室外温度前馈控制

采用滑动平均避免室外温度波动的影响:

         

难以满足所有房间的供热需求。

b. 根据室外温度及回水温度确定供水温度

实际工况符合设计工况时,能实现很好的控制;

准确的参考设计工况难以取得,采暖换热非线性定常,使得该方法也有控制不好的情况。

         

c. 采用通信手段,测量采暖房间的室温,统一分析,调控供热系统的运行。

从实测室温中如何找到代表温度:

需要一种选择算法,剔除无代表性的点;考察测点温度随时间的变化规律。

确定室温后,采用反馈算法,确定供水温度。

         

d. 供热循环水量可变时

根据末端水力平衡状况,确定下限水量,优先控制水量;

根据末端室温,调节供水温度,供水温度达到上限时,增加水量。

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2021年11月3日。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水流开关类型及工作原理

来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除     冷却水流量开关: 什么是冷却水?“冷却水,又叫冷却液,全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。冷却水可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。

回帖成功

经验值 +10