如下图所示办公楼:   相邻窗户之间窗槛墙高度不满足1.2m时怎么处理?

一、设置目的

建筑外立面开口之间如未采取必要的防火分隔措施,易导致火灾通过开口部位相互蔓延。比如,建筑中采用落地窗,上、下层之间不设置实体墙,一旦发生火灾,易导致火灾通过外墙上的开口在水平和竖直方向上蔓延。

二、参考规范

《建筑设计防火规范   GB50016-2014(2018年版)

三、处理措施

砌筑实体墙

且墙体的耐火极限不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求

设置防火玻璃墙

防火玻璃墙和外窗的耐火完整性都要能达到规范规定的耐火完整性要求,其耐火完整性按照现行国家标准《镶玻璃构件耐火试验方法》GB/T?12513中对非隔热性镶玻璃构件的试验方法和判定标准进行测定。

设置 防火挑檐

外墙上、下层开口之间应设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;项目已完工的话, 可通过增设钢骨架防火玻璃挑檐(耐火时间满足要求)改装补救。

四、工程实例

本工程已经施工完毕,如果通过增设钢骨架防火玻璃挑檐或改装防火窗补救成本太高,最后采取的措施是砌筑实体墙,实体墙与原玻璃幕墙之间按设计要求填充4公分的岩棉,满足设计耐火极限要求;