一、设置目的
建筑外立面开口之间如未采取必要的防火分隔措施,易导致火灾通过开口部位相互蔓延。比如,建筑中采用落地窗,上、下层之间不设置实体墙,一旦发生火灾,易导致火灾通过外墙上的开口在水平和竖直方向上蔓延。
二、参考规范
《建筑设计防火规范 》 GB50016-2014(2018年版)
三、处理措施
◆ 砌筑实体墙
且墙体的耐火极限不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求
◆ 设置防火玻璃墙
◆ 设置 防火挑檐
外墙上、下层开口之间应设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐;项目已完工的话, 可通过增设钢骨架防火玻璃挑檐(耐火时间满足要求)改装补救。
四、工程实例
本工程已经施工完毕,如果通过增设钢骨架防火玻璃挑檐或改装防火窗补救成本太高,最后采取的措施是砌筑实体墙,实体墙与原玻璃幕墙之间按设计要求填充4公分的岩棉,满足设计耐火极限要求;