本文我们将一起来探讨下制冷空调系统的常见故障,以期为同类工程提供有益参考。
1.2 可能原因
风机不转的原因可能有: 1 )电源故障,如断路器跳闸、保险丝熔断等; 2 )电机故障,如绕组烧毁、轴承卡死等; 3 )传动故障,如皮带断裂、联轴器脱落等; 4 )控制故障,如接触器烧坏、控制线路断路等 [1] 。
1.3 解决方案
首先,检查电源是否正常,必要时更换保险丝或复位断路器。其次,检查电机和传动部件是否完好,若发现损坏,需要及时更换。最后,检查控制线路是否连续,接触器是否正常吸合。如果上述部件都正常,而风机仍不转,则需要请专业人员进一步排查原因。
2.2 冷却水进口温度过高
当冷却水进口温度高于设计值时,冷凝器换热量增大,导致冷凝压力升高,压缩机功耗增大,能效下降。严重时还可能导致压缩机排气温度过高,引发 " 液击 " 和机械故障 [3] 。
解决方案:
1 )检查冷却塔填料是否堵塞,清洗或更换填料;
2 )检查冷却水系统是否有气阻,排除气阻;
3 )调低冷却塔风机频率或减少运行台数,降低冷却水温度;
4 )合理设置冷凝压力的上限值,避免压缩机排气温度过高。
4.2 原因分析
过滤器堵塞的原因可能有: 1 )水质差,含有大量悬浮物和水垢; 2 )过滤器网眼太密,截污能力过强; 3 )系统运行时间长,过滤器使用寿命到期 [5] 。
4.3 解决方案
首先,定期检查和清洗过滤器,及时除去堵塞物。其次,根据水质情况,合理选择过滤器的材质和网眼大小。再次,定期补充水处理剂,降低水中的悬浮物和水垢含量。最后,根据过滤器的使用寿命,定期更换新的过滤器。
5.1 故障表现
空调房间负荷过大犹如系统患上了 " 肥胖症 " ,它必须更加 " 辛苦 " 地工作,才能维持房间的舒适温度。表现为压缩机频繁启停或长时间满负荷运行,制冷量不足,能耗急剧增加。
5.2 原因分析
空调房间负荷过大的原因可能有:
1 )房间内人员、设备等散热源增加;
2 )门窗开启时间过长,热量渗入;
3 )墙体、屋顶保温不良,传热系数过高;
4 )新风量过大,增加了冷负荷 [6] 。
5.3 解决方案
首先,合理控制房间内的散热源,如及时关闭不必要的电器。其次,减少门窗开启时间,必要时安装自动门。再次,加强墙体和屋顶的保温隔热措施。最后,根据新风需求,合理调节新风量。如果负荷增加超出了现有空调系统的处理能力,则需要考虑增加冷源或更换更大容量的空调系统。
6.2 原因分析
冷却水流量过小的原因可能有:
1 )冷却塔填料堵塞,散热效果差;
2 )冷却水泵叶轮磨损,扬程下降;
3 )冷却水管路阻力过大,如管径过小、弯头过多等;
4 )冷却水系统有气阻,阻碍水流 [7] 。
6.3 解决方案
首先,定期清洗冷却塔填料,保持良好的散热效果。其次,定期检查冷却水泵叶轮,发现磨损及时更换。再次,优化冷却水管路设计,减少不必要的阻力损失。最后,定期排除冷却水系统的气阻,保持水流的连续性。必要时可以增大冷却水泵的频率或增加泵的台数,以满足系统对冷却水流量的需求。
7.2 原因分析
膨胀阀开度过小的原因可能有: 1 )热力膨胀阀的感温包失灵,无法正确感知过热度; 2 )电子膨胀阀的步进电机故障,阀门开度无法调节; 3 )膨胀阀前的过滤器堵塞,阻碍制冷剂流动; 4 )膨胀阀阀芯卡涩,开度调节不灵活 [8] 。
7.3 解决方案
首先,检查热力膨胀阀的感温包是否完好,必要时更换感温包。其次,检查电子膨胀阀的步进电机是否正常,若发现故障,及时更换。再次,定期清洗或更换膨胀阀前的过滤器,保证制冷剂的流畅。最后,检查膨胀阀阀芯是否卡涩,必要时更换膨胀阀。调节膨胀阀开度时,应根据系统的实际运行工况,如蒸发温度、过热度等参数,进行优化控制。
8.2 原因分析
制冷剂不足的原因可能有: 1 )制冷剂泄漏,如管路、阀件等处的破损; 2 )制冷剂补充不及时,未达到系统需求量。制冷剂过多的原因可能有: 1 )制冷剂补充过量,超过系统需求量; 2 )制冷剂补充时未完全净化,混入了空气等非冷凝气体。
8.3 解决方案
对于制冷剂不足,首先要检查系统是否有泄漏点,如发现泄漏,要及时修复。其次,根据系统的实际运行情况,如蒸发温度、过热度等参数,计算所需制冷剂量,并及时补充。对于制冷剂过多,首先要停机排除系统中的过量制冷剂,必要时可以使用制冷剂回收机。其次,在补充制冷剂时,要严格控制补充量,避免过量。再次,补充制冷剂前,要对新制冷剂进行净化处理,确保纯度。最后,定期检查制冷剂的液位和运行参数,及时调整制冷剂量。
9.1 故障表现
压缩机是系统的 " 心脏 " ,它不知疲倦地泵送着制冷剂在系统中流动。然而,当压缩机出现 " 心脏病 " 时,整个系统的运行就会陷入 " 休克 " 状态。常见的故障表现有:压缩机不启动、启动困难、运转声音异常、制冷量下降、排气温度过高等 [10] 。
9.2 原因分析
压缩机损坏的原因可能有:
1 )电源故障,如电压过高或过低、相序错误等;
2 )制冷剂液击,引起活塞、曲轴等机械部件损坏;
3 )润滑油不足或劣化,导致轴承、活塞等部位磨损;
4 )吸气温度过高,引起电机绕组烧毁;
5 )排气温度过高,引起阀片烧结、密封失效等。
9.3 解决方案
首先,检查电源电压和相序是否正常,必要时安装电源稳压器和相序保护器。其次,控制系统的蒸发温度和过热度,避免液体进入压缩机引起液击。再次,定期检查压缩机的油位和油质,及时补充或更换润滑油。还要控制吸气温度和排气温度,避免过高温度引起的故障。最后,定期对压缩机进行保养,如清洁换热面、检查电气连接等,以延长其使用寿命。如果压缩机已经损坏,应及时更换新的压缩机,避免对系统造成二次伤害。