空调水系统管道强度严密性试验及管道冲洗来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 一、冷冻水、冷却水管道水压试验 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应该按照设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应该符合下列要求: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,金属管道及属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。