一、冷冻水、冷却水管道水压试验
管道系统安装完毕,外观检查合格后,应该按照设计要求进行水压试验(分为强度试验和严密性试验),试验应该符合下列要求:
1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的实验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,金属管道及属复合管道应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。严密性试验压力应为设计工作压力。
各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为1.5倍工作压力,且不应小于0.9MPa;严密性试验压力应为1.15倍设计工作压力。
2、试验方法为:系统最低点压力升至试验压力后,应稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,然后应将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。
3、对于大型、高层建筑等垂直位差较大的冷(热)水、冷却水管道系统,可采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。当采用分区、分层试验时,在该部位的试验压力下,应稳压10min,压力不得下降,再将系统压力降至该部位的工作压力,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格;在各分区管道与系统主、干管完整连接后,对整个系统管道进行试压。
二、空调水系统管路冲洗
1、空调水系统水压试验合格后,与制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗。
2、冲洗合格后的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。 当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
三、冷凝水管道通水
冷凝水系统安装完毕后应进行通水试验,以不渗漏、排水畅通为合格。
四、制冷剂管道试验要求
1、制冷剂管道系统安装完毕,外观检查合格后,应进行系统管路强度、气密性试验、真空试验和充注制冷剂检漏试验,技术数据应符合产品技术文件和国家现行标准的有关要求。
2、制冷系统的吹扫排污应采用为0.5~0.6MPa(表压)的干燥压缩空气或氮气,应以白色(布)标识靶检查5min,目测无污染为合格。系统吹扫干净后,系统中阀门和阀芯应拆下清洗干净。