土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水图纸审查存在的主要问题

给排水图纸审查存在的主要问题

发布于:2025-06-16 11:46:16 来自:给排水工程/给排水资料库

来源:机电人脉

[复制转发]

    

 

近日,上海市建设工程勘察设计管理事务中心开展了   2025 第一次 “多图联审” 联合检查,提出了 给排水专业设计 存在的一些问题,主要是 绿色建筑设计、给排水设计和消防设计 的相关内 容。

图片  

图.多图联审情况的通报文件

小编已经给大家划好重点,各位做设计的小伙伴,来看看,在审查的时候,哪些会被 重点关注 ?哪些又是我们平常做设计的时候 容易疏忽 的?



   

绿色建筑设计 存在的主要问题

一、设计深度不足。

1、 缺少雨水回收设计说明及图纸;

2、 室外排水总图缺少道路雨水口及海绵设施溢流口等。

二、设计不满足规范要求。

1、 未按规范要求设置超高水位联动关闭进水阀门;

2、 地库冲洗采用高压水枪方式,不满足规范要求等。

三、部分项目绿建得分内容未在施工图设计文件中落实,各控制项、得分项得分依据不充分。

1、卫生洁具按不小于1级水效等级得分,与设计说明不一致;

2、非传统水源占杂用水总水量的60%得分,设计依据不充分。


   

给排水设计存在的 主要问题

设计不满足规范要求。

1、排水立管缺少检查口;

2、雨水池未设置溢流管;

3、屋面雨水排水缺少溢流设施;

4、市政自来水补水管与溢流边缘的空气间隙未表达。


   

消防设计存在的主要问题

一、设计未严格执行设计规范要求。

1、 室内消火栓栓口静压大于1.0Mpa未采取分区供水,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条第2款

2、 宿舍居室采用边墙型标准覆盖面积酒水喷头,超过单排喷头的最大保护跨度,违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.3条。

二、 设计深度不足。

1、消防水泵出水管未注明是否设置试水管;

2、未注明自喷试水喷头流量系数。


 
文章来源给排水专业加油站,侵权请联系删除。

给排水资料库

返回版块

22.43 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水设计的十个典型错误与整改措施

问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。

回帖成功

经验值 +10