近日,上海市建设工程勘察设计管理事务中心开展了 2025 年 第一次 “多图联审” 联合检查,提出了 给排水专业设计 存在的一些问题,主要是 绿色建筑设计、给排水设计和消防设计 的相关内 容。
图.多图联审情况的通报文件
小编已经给大家划好重点,各位做设计的小伙伴,来看看,在审查的时候,哪些会被 重点关注 ?哪些又是我们平常做设计的时候 容易疏忽 的?
绿色建筑设计 存在的主要问题
一、设计深度不足。
1、 缺少雨水回收设计说明及图纸;
2、 室外排水总图缺少道路雨水口及海绵设施溢流口等。
二、设计不满足规范要求。
1、 未按规范要求设置超高水位联动关闭进水阀门;
2、 地库冲洗采用高压水枪方式,不满足规范要求等。
三、部分项目绿建得分内容未在施工图设计文件中落实,各控制项、得分项得分依据不充分。
1、卫生洁具按不小于1级水效等级得分,与设计说明不一致;
2、非传统水源占杂用水总水量的60%得分,设计依据不充分。
给排水设计存在的 主要问题
设计不满足规范要求。
1、排水立管缺少检查口;
2、雨水池未设置溢流管;
3、屋面雨水排水缺少溢流设施;
4、市政自来水补水管与溢流边缘的空气间隙未表达。
消防设计存在的主要问题
一、设计未严格执行设计规范要求。
1、 室内消火栓栓口静压大于1.0Mpa未采取分区供水,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条第2款 ;
2、 宿舍居室采用边墙型标准覆盖面积酒水喷头,超过单排喷头的最大保护跨度,违反《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.3条。
二、 设计深度不足。
1、消防水泵出水管未注明是否设置试水管;
2、未注明自喷试水喷头流量系数。