一次消谐器的主要功能是消除铁磁谐振和限制涌流。? 在6至35kV的中性点不接地电网中,电压互感器的一次绕组成为对地的唯一金属通道,电网相对地的电容充放电过程会通过电压互感器一次绕组,导致铁芯深度饱和。当电网接地消失时,会在电压互感器一次绕组中出现涌流,可能熔断0.5A熔丝或导致高压保险丝熔断。
一次消谐器功能如下:
1.消除铁磁谐振过电压
当系统发生单相接地故障或操作过电压时,PT励磁电感与线路对地电容可能形成谐振回路,产生 分频(如1/2次、1/3次)、工频或高频谐振,导致PT过热、熔丝熔断甚至爆炸。
一次消谐器通过 非线性电阻(如SiC或ZnO) 或 阻尼电阻 吸收谐振能量,破坏谐振条件。
2.限制PT励磁涌流
在系统投切或故障恢复时,PT可能因铁芯饱和产生 励磁涌流,一次消谐器可抑制该电流,保护PT和熔断器。
3.防止PT烧毁或爆炸
谐振或单相接地时,PT可能因过电流发热损坏,消谐器可降低PT绕组电流,避免设备损坏。
4.提高系统稳定性
减少因谐振导致的误跳闸或保护误动作,提高供电可靠性。