土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气工程师常用的一些计算公式(建议收藏)

电气工程师常用的一些计算公式(建议收藏)

发布于:2025-03-27 11:37:27 来自:电气工程/电气资料库

来源:电力论坛

[复制转发]

本文聚焦电气工程师日常工作高频使用的计算公式,涵盖高压柜高低压侧电流、电量计算,变压器一、二次侧电流及有功功率计算等,还提供了简便算法。以 1600KVA 变压器为例详细演示,兼具实操性与参考价值。此外,知识拓展部分讲解了 1600kVA 变压器损耗电量、最大电流计算,助力全面掌握电力计算要点。

 电气工程师常用的一些计算公式

1、高压柜高压侧电流(初级)一次侧计算:

以1600KVA变压器为例(下同),根据公式:

Ⅰ=S√3/U;(S:变压器容量,U:10kV);

Ⅰ=1600/1.732/10=923/10=92.3A;

2、高压柜低压侧电流(次级)二次侧计算:

根据公式:Ⅰ=S/1.732/U;(S:变压器容量),U:0.4kV);

Ⅰ=1600/1.732/0.4

Ⅰ=2309.4A;

3、高压柜计算电量:

以(10KV高压计量柜,抄表电量计算结果为5.69KWh(上月电量-本月电量),互感比为200/5为例 ;根据公式:

KWh电量(上月电量-本月电量)*200/5互感比倍数*(10000V/100)

KWh=5.69* 200/5 * 10000/ 100

KWh=22760KWh(本月电量)

4、变压器一次侧、 二次侧电流计算公式为:

根据公式:I=S/ (1.732*KV);以1600KVA, 10KV400V变压器为例计算

5、变压器一次侧有功功率(KW)的计算;

I=S/(√3/U)

I=1600/17.32=92.37A;

6、变压器二次侧有功功率(KW)的计算;

I=1600/ (1.732*0.4)

I=1600/0.6928

I=2309.4A;

7、变压器一次侧、 二次侧电流简便算法

一次侧I≈S*0.06(系数),

以1600KVA变压器为例,一次侧电流:I=1600*0.06=96A

二次侧I≈S*1.5(系数),

以1600KVA变压器为例,二次侧电流:I=1600*1. 5=2400A;

 知识拓展:

1、1600kva变压器损耗电量

1600kVA变压器损耗电量,主要包括铁损和铜损两部分。

铁损 约为变压器额定容量的1.5%到2.5%,即大约24kW到40kW;

铜损 与变压器的载流量有关,通常载流量为变压器额定容量的50%时,铜损大约在16kW左右。

因此,1600kVA变压器的总损耗大约在40kW左右。数值会根据实际的运行条件和负载情况有所变化。

2、1600kva变压器最大电流

在三相系统中,变压器的最大线电流可以通过以下公式计算:

I=S/(√3*U)

其中: S  是变压器的视在功率,单位是kVA。

U  是变压器的次级电压,单位是V。

1600kVA变压器,次级电压为400V(对于三相系统),则理论上最大电流计算:

I=S/(√3*U)

I=1600/(1.732*400)=2309A

1600kVA变压器在400V系统中,理论最大电流约为2.309A,假设变压器在70%最佳条件下运行,I=2309*0.7=1616A为最经济最安全运行;实际应用中,电流可能会因为实际的功率因数和负载特性而有所不同。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 782 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三段式电流保护的工作原理及整定计算

什么是三段式电流保护? 三段式电流保护指的是 电流速断保护(第一段) 、 限时电流速断保护(第二段) 、 定时限过电流保护(第三段) ,相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。 一、电流速断保护(第I段)

回帖成功

经验值 +10