本文聚焦电气工程师日常工作高频使用的计算公式,涵盖高压柜高低压侧电流、电量计算,变压器一、二次侧电流及有功功率计算等,还提供了简便算法。以 1600KVA 变压器为例详细演示,兼具实操性与参考价值。此外,知识拓展部分讲解了 1600kVA 变压器损耗电量、最大电流计算,助力全面掌握电力计算要点。
电气工程师常用的一些计算公式
1、高压柜高压侧电流(初级)一次侧计算:
以1600KVA变压器为例(下同),根据公式:
Ⅰ=S√3/U;(S:变压器容量,U:10kV);
Ⅰ=1600/1.732/10=923/10=92.3A;
2、高压柜低压侧电流(次级)二次侧计算:
根据公式:Ⅰ=S/1.732/U;(S:变压器容量),U:0.4kV);
Ⅰ=1600/1.732/0.4
Ⅰ=2309.4A;
3、高压柜计算电量:
以(10KV高压计量柜,抄表电量计算结果为5.69KWh(上月电量-本月电量),互感比为200/5为例 ;根据公式:
KWh电量(上月电量-本月电量)*200/5互感比倍数*(10000V/100)
KWh=5.69* 200/5 * 10000/ 100
KWh=22760KWh(本月电量)
4、变压器一次侧、 二次侧电流计算公式为:
根据公式:I=S/ (1.732*KV);以1600KVA, 10KV400V变压器为例计算
5、变压器一次侧有功功率(KW)的计算;
I=S/(√3/U)
I=1600/17.32=92.37A;
6、变压器二次侧有功功率(KW)的计算;
I=1600/ (1.732*0.4)
I=1600/0.6928
I=2309.4A;
7、变压器一次侧、 二次侧电流简便算法
一次侧I≈S*0.06(系数),
以1600KVA变压器为例,一次侧电流:I=1600*0.06=96A
二次侧I≈S*1.5(系数),
以1600KVA变压器为例,二次侧电流:I=1600*1. 5=2400A;
知识拓展:
1、1600kva变压器损耗电量
1600kVA变压器损耗电量,主要包括铁损和铜损两部分。
铁损 约为变压器额定容量的1.5%到2.5%,即大约24kW到40kW;
铜损 与变压器的载流量有关,通常载流量为变压器额定容量的50%时,铜损大约在16kW左右。
因此,1600kVA变压器的总损耗大约在40kW左右。数值会根据实际的运行条件和负载情况有所变化。
2、1600kva变压器最大电流
在三相系统中,变压器的最大线电流可以通过以下公式计算:
I=S/(√3*U)
其中: S 是变压器的视在功率,单位是kVA。
U 是变压器的次级电压,单位是V。
1600kVA变压器,次级电压为400V(对于三相系统),则理论上最大电流计算:
I=S/(√3*U)
I=1600/(1.732*400)=2309A
1600kVA变压器在400V系统中,理论最大电流约为2.309A,假设变压器在70%最佳条件下运行,I=2309*0.7=1616A为最经济最安全运行;实际应用中,电流可能会因为实际的功率因数和负载特性而有所不同。