1、电缆桥架应按照管线综合布置的总要求,确定其平面走向、标高等,完成放线、支吊架制作安装、桥架安装等内容。桥架支架的确定首先以管件和桥架的首末端为准则,根据两者之间的水平距离对桥架平分。

控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架。

质量要求:水平段平直度偏差不大于1.5mm/米,全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm。

 

2、支架优先使用综合支吊架;电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,在桥架始端、末端200mm处及桥架走向改变或转角处加装支架,且支吊架距接缝距离一致,垂直安装时,支架间距不大于2m。       

 

3、非镀锌桥架本体之间连接板的两端跨接铜芯软导线或编织铜线,跨接线截面应≥4mm 2 ;且应跨接在连接处两端专用跨接的螺栓孔上。       

4、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧。       

5、电缆桥架及其支吊架处引入或引出电缆金属导管需进行保护接地。       

6、电缆直线段长度超过30m时,设置伸缩节;电缆桥架跨越变形缝处,设置补偿装置。伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间。伸缩节两侧各设置一个支架,两边对称安装,支架与伸缩节端部距离不大于500mm。伸缩节补偿收缩衬板应设在伸缩节外侧,衬板螺栓孔应开成条形孔,衬板长度为两个连接板长度之和加30㎜,螺母应位于桥架外侧,且不能拧紧,以保证自由伸缩。

7、电缆桥架在穿越楼板或防火分区隔墙处,应采用防火隔板及防火堵料封堵。同时穿越楼板时周围应加防水台保护,高度不小于50mm。

8、电缆桥架转弯、分支处宜采用专用连接配件。

9、桥架与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于外侧。       

10、支吊架安装应牢固、无明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓选用应适配、防松零件齐全、连接紧固。

11、金属支架开孔采用机械钻孔,严禁采用气焊烧孔,安装后应进行防腐。

12、采用吊杆固定时,吊杆直径不得小于8mm,在分支处或端部 0.3m~0.5m 处应有固定支架,中间应有防晃支架。       


容易出现问题


桥架底部开孔错误


桥架没有连接板,没有做跨接