一、空调系统运作机制


在蒸汽压缩制冷系统里,压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器是不可或缺的四大核心部件。


蒸发器:作为输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量,从而实现蒸发制冷。


压缩机:堪称制冷系统的“心脏”,负责吸气、压缩以及输送制冷剂蒸汽。


冷凝器:是释放热量的设备,它将蒸发器吸收的热量,连同压缩机功耗转化的热量,一并传递给冷却介质。


节流装置:对制冷剂起到节流降压的作用,同时控制和调节进入蒸发器的制冷剂液体数量,并将系统划分为高压侧和低压侧。


         


在实际的制冷系统中,除了上述四大核心部件外,还有一些辅助设备,例如电磁阀、单向阀、分配器、干燥过滤器、温度传感器、压力控制器等。这些部件的设置,旨在提升制冷空调系统运行的安全性、可靠性与经济性。


         


二、空调主机类型详解

水冷冷水空调机组:以水作为冷热源,其冷凝侧采用水换热器。运行时,需借助冷却水循环水泵,并配合冷却塔使用。


图片          


风冷冷水空调机组:以周围空气作为冷热源,主机冷凝侧为翅片管式换热器,通过风机电机工作实现换热。


图片          


多联机式空调机组:多联机系统结构简单,只需用冷媒铜管连接室内外机。冷媒与空气直接换热,换热效率高,且可对各个房间进行单独控制。


图片          


风冷涡旋热泵机组:自带风机向空气中放热,采用涡旋压缩机,能够提供冷热水,一般支持多台组合扩容。热泵机组通过制冷系统四通阀换向,可实现制冷制热功能;而风冷涡旋冷水机组无四通阀,仅具备制冷功能。


         


水冷离心冷水机组: 依托离心式压缩机实现大容量制冷(可达数千kW),满负荷EER值高达6.99,运行平稳无振动,且制冷剂纯度高、传热性能优异;但低负荷时易喘振,需配喷液装置或变频器解决,初期投资大,维护需专业团队,更适合大型商业或工业项目。

  • 水冷:不采用风冷排热方式,而是通过循环冷却水经冷却塔间接将热量排至大气。

  • 离心:采用离心式压缩机,容量通常在 500RT 以上。

  • 冷水:产出冷水,向循环冷冻水释放冷量,冷媒仅在主机内循环。


         


水冷螺杆冷水机组: 以螺杆压缩机为核心,结构简单、故障率低,支持10%-100%无级调节,部分负荷效率高,且适应性强,能应对湿冲程和腐蚀性环境;但价格高于活塞式机组,大容量机型噪音较明显,润滑油系统复杂导致维护成本增加,加工精度要求也限制了其普及。

  • 水冷:与水冷离心冷水机组类似,无风冷排热,通过循环冷却水经冷却塔间接排热至大气。

  • 螺杆:采用螺杆式压缩机,容量一般在 500RT 以下。

  • 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒只在主机循环。


         


水冷涡旋冷水机组: 采用涡旋压缩技术,通过模块化设计实现高效节能,部分负荷下能耗降低20%-35%,且结构紧凑、安装便捷,运行稳定低噪,适用于中小型场景;但单机制冷量有限(通常≤358kW),初期成本较高,且对加工精度要求严格,早期机型使用的替代制冷剂仍存在环保争议。

  • 水冷:同样无风冷排热,依靠循环冷却水经冷却塔间接排热至大气。

  • 涡旋:采用涡旋制冷压缩机。

  • 冷水:产出冷水,向循环冷冻水排冷,冷媒仅在主机内循环。


图片          


三、冷水机组开关机操作流程


开机前检查

  • 检查电压是否处于额定值±10%的范围内。

  • 检查机组是否存在故障,各信号指示灯是否正常显示。

  • 检查并确保冷水机组的冷冻水、冷却水进出水阀门处于开启状态。

  • 检查冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关出入水阀门是否开启。

  • 检查水系统的压力以及补水设施是否正常。


开机操作

  • 开启机组对应的空调末端数量不少于 1/3。

  • 启动冷却塔风机。

  • 启动机组对应的冷冻水泵及冷却水泵,启动后需确认冷冻水及冷却水进回水压力和压差是否在合格范围内。


其中,进水压力参考值:冷冻水为 0.24 - 0.32MPa,冷却水为 0.15 - 0.24MPa;进回水压差参考值约为 0.05MPa。开启机组,在压缩机启动后的加载过程中,持续观察机组的运行电流、蒸发器压力、冷凝器压力等主控参数。待各主控参数稳定正常,且机组无异常振动、噪音或异常气味后,操作人员方可离开机房。


停机操作

  • 接到停机指令后,由冷水机组自行卸载停机。

  • 压缩机停止运行后,过 5 分钟再停冷冻水泵、冷却水泵和冷却风扇。

  • 全部设备关停后,应保持压缩机继续预热。

  • 遇到异常情况,可使用机组自带的急停按钮停机。

  • 逐步关停空调使用末端。


换季停机操作

当冬季或气温极寒时,需对主机、冷冻/冷却水泵采取防冻措施。具体操作为:关闭主机冷凝器、蒸发器的进出口阀门,打开放水阀及放空阀,再利用压缩空气将余水吹净,排净冷却水及冷冻水管路中的水。


图片          


注意:在实际操作中,常出现以下几种误操作:

  1. 开机时未关闭不开机组蒸发器上的进出水阀,导致部分冷水从未运行机组的蒸发器内流走,影响正在工作机组的制冷效果。


  2. 开机前未关闭不需要开启机组上冷凝器的进水阀,造成窜水现象。部分冷却回水从未运行机组的冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,致使冷凝压力上升,主机运行电流增加,机组制冷量下降,严重时甚至会使机组停止运行,既浪费电能,又降低制冷效果,还容易损坏设备。


  3. 由于上述误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高,容易使操作人员产生误判,误以为是冷却水量不足,从而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还会增开冷却塔风机,导致水泵、冷却塔风机耗电量增加。盲目增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵可降低冷却水温和冷凝压力,但会造成一台水泵运转的电能浪费。


四、常见报警故障处理与案例