土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊顶上方要设置挡烟垂壁吗?

吊顶上方要设置挡烟垂壁吗?

发布于:2025-07-03 11:03:03 来自:暖通空调/通风排烟

来源:机电人脉

[复制转发]
 

 

前言

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,

4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

那么当吊顶 当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内既然不算储烟仓厚度,那么还设计挡烟垂壁么?



 

规范、图集做法


《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 条文解释: 4.2.1、4.2.2 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。 挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定, 参见图3、图4 活动挡烟垂壁的性能还应符合现行行业标准《挡烟垂壁》GA 533的技术要求。  采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。
图片
在图4中,显示 吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内还是应设置挡烟垂壁的。

15K606 《建筑防烟排烟系统技术标准》图示
图片

总结:当封闭式吊顶时,才仅在吊顶下设置挡烟垂壁; 吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,应在吊顶上下设置挡烟垂壁且吊顶下挡烟垂壁按照储烟仓厚度设置。  
版权声明:文章来源消防回形针,侵权请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.9 万条内容 · 614 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教液氯库事故风量计算问题

我做了一个液氯库事故通风,风量计算按泄漏量稀释和12次/h二者中的大值,取12次/h,设计有详细的风量参数。但专家评审均不同意,口头要求按泄漏量稀释风量。意见只给了“依据GB11984-2024《化工企业氯气安全技术规范》完善液氯储罐事故应急收集系统的设计”。该如何进行?究竟哪一种计算是正确的?

回帖成功

经验值 +10