规范要求
首先,不是所有设置了水灭火系统的建筑都需要设置高位消防水箱,规范要求如下:
《消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB50974-2014
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
总结就 是:2层公共建筑面积不超过10000平方米公共建筑,需要设置高位水箱。但是住宅设不设置请看下文
【要点说明】本条对高位消防水箱的设计原则做出了规定。本条第1款为强制性条文,必须严格执行。
对于临时高压消防系统,高位消防水箱的设置条件是:
(1)高层民用建筑、规模较大和其他重要建筑必须设置;
(2)总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑,是两个条件必须都具备方需设高位消防水箱,缺一不可。只有一个条件符合,如面积大于10000㎡,层数不超过层时,或面积小于等于10000 ㎡ ,建筑高度小于等于24m时,在设置高位消防水箱确有困难时可不设高位消防水箱。
(3) 建筑高度不大于27m的住宅,根据《消水规》第7.4.13条,可设置干式消防竖管,即可不设置高位消防水箱。建筑高度大于27m的住宅,应设置高位消防水箱。
2)本条应用难点:何为确有国难;何为安全可靠的消防给水;初期火灾的消防流量和压力如何确定。
(1)注意不能用气体顶压设备代替高位消防水箱。
(2)“ 其他重要建筑”是指重大人员伤亡、重大财产损失、严重社会影响的公共建筑。
如商场、剧院、影院等。一般地普通办公楼和住宅不算重要建筑。
(3) 此处的“安全可靠”系指设有消防水池、消防水泵、两路供水、双电源。
3)第3款中“初期火灾所需的消防流量和压力”,消防流量系指2支消火栓水枪、5个喷头的出流量;消防压力系指满足《消水规》第5.2.2条的静水压力。本条与全文强制性标准《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.4.7条矛盾。实际工程中不应将市政管网与消防管网直接连接。
4)设有屋顶高位消防水箱时,因水箱出水管上设有止回阀,系统不能自动排气,所以要考虑设置自动排气阀。
另外《消防设施通用规范》GB 55036-2022实施指南 就没有啥营养了
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1354 人订阅
阅读下一篇
揭秘雨淋系统设计要点,解决行业设计难题你是不是刚踏入给排水行业,面对复杂的系统设计一头雾水?或者作为给排水专业的应届毕业生,想将所学知识更好地运用到实际工作中?别担心,今天我要给你介绍一门超实用的课程——雨淋系统设计要点教学课,它就是你在给排水领域快速成长的“秘密武器”。 我有个朋友,大学学的是给排水专业,毕业后进入一家设计公司。刚开始工作时,他以为凭借大学所学就能轻松应对。可当遇到雨淋系统设计的问题时,他彻底懵了。他拿着设计方案,却不知道从哪儿下手,各种参数和规范让他头晕眼花,项目进度一度停滞。后来,他参加了类似咱们今天要说的这门课程的学习。通过系统的学习,他不仅掌握了雨淋系统设计的要点,还能将这些知识灵活运用到实际项目中。现在,他已经能独立完成复杂的雨淋系统设计,工作也越来越得心应手。
回帖成功