一、设备检查
设备检查主要检查室内、外机机型和数量,检查配件是否备齐。检查的目的是熟悉各个安装空间所装的机型和配件。
进行现场勘查,确认机组有没有空间安装或预测安装过程可能遇到的困难,提前进行准备,遇到不能安装的情况时,立即向设计单位确认后更改安装方案。
二、室内机安装
(一)风管式室内机安装
1.安装位置的选择
风管式室内机安装时应确保顶部挂件有足够的强度来承受机组的重量。
排水管出水方便。
进出口无障碍,保持空气良好循环。
室内机要确保上图所要求的安装距离,确保维修保养所需要的空间。
远离热源、有易燃气体泄漏和有烟雾的地方。
室内机、电源线、通讯线距电视机至少保持1m的距离。
风管机电器盒侧离墙壁至少≥300mm,方便接线、地址拨码和有故障时维修。风管机送、回风口侧必须预留足够的空间安装送风管和回风管。
2.室内机的安装
(1)量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔中,然后将铁钉打入螺栓中,膨胀螺栓的安装如图所示。
(2)将吊钩安装在室内机上
(3)将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装。
(4)风管机水平检测
在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置。
(5)风管的安装
送风口和回风口尺寸如下图,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音。
超薄风管式室内机风机是外置的,可以不接回风风管,但必须有回风口。
1 )送风管的安装
选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管。
上图只表示后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接。
送风口与送风管连接处、回风口和回风管连接处用帆布(选用有保温效果的帆布)连接,当有静压和低噪音要求时,在送风口和送风管之间接一 静压箱 ,静压箱风口的尺寸与送风口一致。静压箱与送风口用帆布连接。
2 )回风管安装
用铆钉将回风管连接在室内机回风口上,另一端与回风口连接。为便于自由调节高度,可制作一段帆布风管。
可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式。
(二)挂壁式室内机的安装
1.安装空间尺寸要求
挂壁式室内机距天花板和两侧墙大于15cm,高度距地面大于200cm。前方应有大于300cm空间。
2.安装挂板
首先用挂线方法找水平位置;由于排水管口在左侧,调整壁挂板时让左侧稍微偏低,然后将挂板用螺钉固定在墙壁上,安装后用手拉动挂板,确认是否牢靠。
3.安装室内机
(1)将配管与电线包扎好后穿过配管孔。
(2)将室内机背后上的挂钩挂在壁挂板的挂钩上,左右移动机身看是否稳固。
(3)室内机安装高度保证在2.0m以上。
三、室外机的安装
(一)基础检验
基础强度、规格位置应满足要求。
(二)空间位置
1.室外机为前出风时空间尺寸要求
室外机需将冷凝器的热量排出,保证足够的散热空间非常重要。室外机背部距遮挡物大于600mm,连接管侧所需空间应大于500mm。
2.室外机为上出风时空间尺寸要求
出风口距上部遮挡物应大于3000mm。
(三)室外机的安装
1.搬运
搬运室外机时,室外机的倾斜角度应控制在15度以内。
2.安装室外机
(1)基础做好后,在室外机搬上去之前,放20mm厚的橡胶垫片,起防振减振作用。
(2)将室外机搬运上基础,压住橡胶垫片,然后打上四个地脚螺钉。注意一定打紧打牢。
四、连接室外机、室内机
1.连接室外机
(1)打开室外机的前面板,取出波纹管(随机配置)。
(2)将大、小管夹扁端割断,去掉注氟嘴,然后与波纹管焊接,然后保温。
(3)将波纹管的喇叭口对准球阀锥形口,然后用扳手拧紧(注意扳手的使用,避免打的过紧或过松)
(4)做好室外机连接管的支撑和保护。
2.连接室内机
(1)取出波纹管。
(2)将连接管的喇叭口对准室内机的 截止阀 ,用力矩扳手打紧螺母。
(3)做好保温(保护截止阀处)。
3.保压检漏
完成了室内、外机的安装,完成了制冷剂连接管的焊接,保压检漏,确保制冷剂连接管没有泄漏后,可将连接管连接上室内、外机,然后再保压检漏,抽真空。加注制冷剂。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.48 万条内容 · 702 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发