[复制转发]

 

     

     

广岛市千田地区下水道构筑4-7号工程是运用“双向顶管法”实现新设雨水管道(内径2000mm)与既有盾构隧道(内径4500mm)的精准对接。项目需克服大坡度(60.0‰下倾)、地下切割钢管片(最大厚度44mm)等施工难题。让我们一起来看看相关施工策略吧~~~

     



     

     

     
工程概况      


     

本工程采用“双向顶管法”实施,即将顶管机本体作为永久管道结构,通过机内解体实现部件回收。工程长度为81.55m,覆土深度14.1~19.8m。

相对于传统加固T接,可以有效缩小顶管机与既有结构的间隙,显著降低砂土流入风险,并减少相关地基加固措施。

     

     
施工难点及对策      


     
0             1
深覆土条件下的顶管推进

         

本工程顶管最大覆土厚度达19.8m,地处冲积黏土层,处于高水压顶进,易引发地面沉降超限风险。通过油压式闸门与多阀冗余排泥系统确保顶管机施工安全。

     

油压式闸门关闭状态


0             2
顶管机直接切入盾构连接段

         

本工程顶管机采用SRC刀具直接切削由钢管片构成的既有盾构段,连接段最大厚度达44mm。通过增加刀具数量(由16把增至30把)、优化刀具结构、增设驱动马达等措施顺利完成切削。

     

顶管机面板形状和刀具配置


0             3
T接处精准定位

         

本工程需在新设顶管与既有盾构管道的连接段实施开口加固作业,因此引入“混凝土内部探测器”,利用电磁波穿透混凝土进行无损检测,获取 开口加固构件的位置、深度及连接状态

     

混凝土内部探测器


0             4
大坡度条件下的顶管机安全回收

         

对接的既有隧道内存在60.0‰下倾大坡度,且拆解后的顶管部件中单件最大重量达5.2t,需在顶管回收时配备防逆行功能的专用车轮组件,配合专用台车及绞车系统,同时增设辅助车轮和安全防护装置,确保顶管安全回收。

     

回收专用车轮安装情形



     
项目实施情况      


     

本工程施工周期为2023年12月4日至2024年6月21日。目前,工程已经全部完工,解决了大坡度条件下顶管T接施工的各项难题。

     