土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 挂篮行走全攻略:避开这8个坑,精准到毫米!

挂篮行走全攻略:避开这8个坑,精准到毫米!

发布于:2025-06-30 13:43:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

轨道铺设:标高控制是关键!

  1. 轨道选材

    选用43kg/m重轨,轨面硬度≥HB240,无扭曲变形。  
    轨道接头处打磨平整,错台≤0.5mm,间隙≤2mm。  
  2. 标高控制

    轨道顶面标高比设计值低3-5mm,预留混凝土找平层。  
    每2米设置标高控制点,用红油漆标注“设计值+日期”。  
  3. 锚固方式

    轨道每1米设置“U型”锚筋,直径≥25mm,锚入梁体≥40cm。  
    锚筋与轨道焊接,焊缝高度≥8mm,焊渣清理干净。  
     

挂篮组装:重心校准是核心!

  1. 主桁架安装

    前后横梁中心线与轨道中心线重合,偏差≤5mm。  
    桁架节点板螺栓全部紧固,扭矩值达设计值100%。  
  2. 底篮系统

    底篮前后横梁用精轧螺纹钢对拉,张拉力≥50kN,用穿心千斤顶校核。  
    底篮四角高差≤10mm,用水平尺检测。  
  3. 模板系统

    侧模与底模接缝处粘贴双面胶,厚度≥3mm,压紧后无缝隙。  
    端模设置“限位挡板”,与已浇混凝土间隙≤5mm。  

行走前检查:10项指标,缺一不可!

  1. 液压系统

    油缸伸出量误差≤2mm,活塞杆镀铬层无划痕。  
    油管接头缠绕生料带,耐压≥35MPa,无老化开裂。  
  2. 牵引系统

    牵引钢丝绳直径≥28mm,破断拉力≥300kN。  
    卷扬机锚固点与轨道中心线重合,偏差≤10mm。  
  3. 安全装置

    防坠器挂钩完全卡入轨道,间隙≤2mm,无虚接。  
    限位开关灵敏可靠,触发行程≤50mm。  
     

行走过程控制:6个动作,分秒必争!

  1. 分级牵引

    每级行走距离≤500mm,保压30秒后检查轨道变形。  
    挂篮与已浇混凝土面脱离后,立即用钢丝绳临时固定。  
  2. 同步监控

    专人盯控位移显示器,偏差超10mm立即按急停按钮。  
    每隔5分钟用全站仪复核挂篮中心线。  
  3. 禁止行为

    行走过程中严禁旋转模板、调整支腿、焊接作业。  
    风力>4级或雨雪天气禁止行走。  

突发情况处理:5种险情,1分钟内处置!

  1. 油缸泄漏

    关闭该油缸截止阀,启动备用泵完成剩余行走。  
    泄压后更换密封圈,禁止带压维修。  
  2. 轨道偏移

    用5吨葫芦辅助牵引,牵引力≤设计值50%。  
    涂刷石墨润滑剂,严禁用铁锤敲击轨道。  
  3. 停电故障

    启用柴油发电机,10分钟内恢复供电。  
    手动回收油缸时,4人同步摇动手柄,速度差≤5%。  
     

行走后验收:4项硬指标,不达标不浇筑!

  1. 标高复核

    用水准仪测量4个角部标高,误差≤10mm。  
    模板接缝处高差≤2mm,错台≤1mm。  
  2. 锚固检查

    穿墙螺栓全部紧固,双螺母锁紧,丝扣外露≥3扣。  
    背楞连接螺栓补涂黄油,防止混凝土粘结。  
  3. 防坠装置

    爬升器挂钩完全卡入导轨,间隙≤2mm,无虚接。  
    防坠钢丝绳直径≥12mm,破断拉力≥50kN。  

季节性施工:夏冬两季,3大差异点!

  1. 夏季行走

    液压油温度≤60℃,超温停机降温。  
    油缸表面覆盖湿麻袋,每2小时浇水降温。  
  2. 冬季行走

    液压油预热至20℃再启动,油箱加装保温罩。  
    雪后清理轨道积雪,涂刷防冻润滑剂。  
     

资料归档:行走全过程,4类资料必留!

  1. 设备检验报告:油缸、油泵、传感器校准证书。
  2. 行走记录表:压力、位移、时间、操作人签字。
  3. 应急处置记录:故障描述、处理措施、验证结果。
  4. 视频影像:全程录像,重点工序特写镜头。

所有资料经监理、技术负责人签字后,7日内完成归档,纸质版存项目部,电子版传工程管理系统。

挂篮行走偏位控制需贯穿施工全周期,从轨道到验收每一步均需严格执行技术标准。现场操作人员必须以数据为唯一依据,杜绝经验主义。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑施工

返回版块

65.91 万条内容 · 1617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是升降避雷针? 一文读懂可伸缩式防雷装置的技术优势

升降避雷针是一种具备可伸缩(升降)功能的防雷装置,其核心在于通过机械结构(如液压、电动、气动等驱动方式)实现避雷针主体的高度调节,既能在需要时升起形成防雷保护范围,也能在非必要时降下以适应不同场景需求。以下从技术原理、核心优势、应用场景等维度展开解析,帮助全面理解这一装置: 一、升降避雷针的技术原理与结构组成 1. 核心工作原理 · 接闪 - 引雷 - 泄流:与传统固定式避雷针一致,通过尖端放电效应吸引雷电,利用自身导电杆体将雷电流引入接地系统,释放至大地,从而保护周边设施。

回帖成功

经验值 +10