类型 |
固定式避雷针 |
升降式避雷针 |
结构特点 |
单一高度杆体(5-30 米),永久固定于建筑顶部或独立基础 |
多节套筒式杆体(可从 1 米升至 60 米),配备液压 / 电动驱动系统 |
工作模式 |
被动接闪(固定保护范围) |
主动调节(根据雷电预警动态升降保护高度) |
驱动方式 |
无(固定安装) |
液压 / 电动 / 气动(需能源供应) |
指标 |
固定式避雷针 |
升降式避雷针 |
保护范围可调性 |
固定(仅与高度相关) |
动态可调(高度连续变化) |
响应速度 |
无(始终处于工作状态) |
≤10 秒(从接收到升起指令) |
抗风等级 |
10 级(风速 24.5m/s) |
12 级(风速 32.7m/s) |
景观兼容性 |
需单独设计外观 |
可隐蔽或仿形设计(如伪装成宝顶、假山) |
· 适用对象:住宅、办公楼、工厂等高度固定的建筑。
· 案例:某工业园区厂房采用 25 米固定式避雷针,按滚球法计算保护半径 45 米,覆盖整个厂区,年均雷击次数从 5 次降至 0 次。
· 选型要点:
· 按 GB 50057-2021 计算保护高度,确保建筑最高点在保护范围内;
· 选用热镀锌钢材质(锌层厚度≥85μm),沿海地区需升级为 316L 不锈钢。
· 场景特征:年雷暴日>60 天,如云南西双版纳地区。
· 优势:固定式避雷针无机械故障风险,长期稳定接闪,维护成本低(年均维护费<500 元)。
· 技术要求:接地电阻≤4Ω,引下线截面积≥50mm? 铜缆。
· 典型应用:物流仓库、露天堆场。
· 成本优势:初期投资比升降式低 60%,如 20 米固定式避雷针总造价约 1.2 万元,而同类高度升降式需 3 万元以上。
· 适用对象:古建筑、城市地标、园林景区。
· 案例:苏州拙政园使用 8 米隐蔽式升降避雷针,平时隐藏于假山内,雷暴时升起,游客察觉率<5%,保护半径覆盖 20 米内建筑群。
· 技术方案:
· 接闪器仿制成 “竹节”“宝顶” 等建筑构件;
· 杆体用碳纤维复合材料(重量比铝合金轻 40%),表面做仿古铜氧化处理。
· 典型场景:
· 临时施工工地(随建筑高度增长调整避雷针高度);
· 大型活动现场(如演唱会、体育赛事)。
· 数据对比:某演唱会现场使用 25 米升降避雷针,根据舞台搭建高度动态调节,比固定 30 米避雷针节省 30% 能耗。
· 场景挑战:海拔 3000 米以上地区,大气电场强度比平原高 30%,且地形起伏大。
· 解决方案:西藏某雷达站使用 40 米液压升降避雷针,通过 GPS 定位实时调整各避雷针高度,确保保护范围覆盖整个山谷,接地系统采用深井式电解离子接地(电阻≤5Ω)。
应用场景 |
固定式避雷针 |
升降式避雷针 |
决策建议 |
居民小区 |
8 |
4 |
选固定式(成本低、免维护) |
机场净空区 |
3 |
9 |
选升降式(可调节高度适应净空限制) |
文物古建筑 |
2 |
10 |
必选升降式(隐蔽性要求高) |
移动应急指挥中心 |
1 |
9 |
选升降式(快速部署、机动性强) |
化工园区 |
7 |
6 |
优先固定式(防爆要求高,升降式需额外防爆认证) |
· 初期投资:
· 固定式(20 米):1.5-2.5 万元;
· 升降式(20 米电动):3-5 万元,液压式:5-8 万元。
· 寿命周期:
· 固定式:20-30 年(无机械损耗);
· 升降式:10-15 年(驱动系统需定期更换)。
· 总拥有成本(20 年):
· 固定式:约 3 万元(含维护);
· 升降式:约 8-12 万元(含驱动系统更换)。
· 腐蚀防护:
· 固定式:选用 316L 不锈钢(含钼量≥2%),表面氟碳喷涂(厚度≥150μm);
· 升降式:液压系统用海水淡化专用液压油(黏度指数≥190),杆体做锌镍合金电镀(厚度≥15μm)。
· 抗台风设计:
· 两者均需通过 12 级台风测试(风压 1.4kPa),升降式需额外做动态抗风测试(升起状态下晃动幅度≤杆高 1%)。
· 防爆要求:
· 固定式:接闪器与引下线连接处需做防爆密封(Ex d IIC T6 认证);
· 升降式:液压驱动系统需用防爆型液压泵(电机防爆等级 Ex d IIB T4),避免电火花。
· 接地特殊要求:
· 接地电阻≤1Ω,采用 “水平接地极 + 垂直接地极” 网状结构,距罐区距离≥3 米。
类型 |
固定式避雷针 |
升降式避雷针 |
接地电阻 |
每年检测 1 次,≤10Ω(一类防雷建筑≤4Ω) |
每季度检测 1 次,需额外测试升降机构接地连续性(电阻≤0.1Ω) |
机械性能 |
无需(固定安装) |
每年做升降测试 50 次,记录响应时间(应≤10 秒)、同步性(多杆偏差≤5cm) |
电气安全 |
测试接闪器与引下线导通性(电阻≤0.05Ω) |
增加驱动系统绝缘测试(绝缘电阻≥1000MΩ) |
1. 第一步:确定防护对象属性
· 测量建筑高度、占地面积,计算需要的保护半径(滚球法)。
2. 第二步:评估场景限制条件
· 景观要求?(是→优先升降式);
· 移动需求?(是→必选升降式);
· 海拔 / 气候?(高海拔 / 强风→升降式抗风优势)。
3. 第三步:成本效益分析
· 计算 20 年总拥有成本,若初期预算紧张且无动态需求→选固定式。
4. 第四步:技术参数匹配
· 升降式需确认:升起时间、抗风等级、防护等级(IP65 以上);
· 固定式需确认:材质防腐等级、接闪器类型(提前放电式可选)。