1.风机电源管要设防水弯,金属软管为防液型,进接线盒要留有滴水弧度。
2.风管软接设跨接线。
3.风机设防虫网罩。
4.屋面设备基础接地,用大于4平方软线与接地母线跨接,不允许接地母线直接与设备基础焊接。
机房设备管道布局:
1.设备、管道布局合理,基础及设备整齐,减震设施齐全,水泵四周设有排水沟。
2.泵房、机房各种管道在安装前要进行综合排布,采用共用支架,并预留好设备的检修空间。管道布置均匀合理,间距一致。
3.管道穿越吸引墙面根部处理美观。
4.管道穿越墙面未经处理。
5.管道排列整齐,阀门仪表成排成线。
6.不锈钢管、塑料管的管卡不能与管材直接接触,要使用柔性垫片。
1.机房地面及基础施工前应将接地母线预留至设备基础附近,设备就位后通过导线与设备外壳跨接。不允许接地母线直接与设备基础焊接。
2.不允许接地母线在地面上明敷设。
3.不允许接地母线直接与设备基础焊接。
1.整体布置合理,接地母线与设备跨接齐全。
2.防火封堵严密,外形美观。
3.电缆排列整齐,固定牢固,标识齐全。
1. 转角处支架合理,并设有固定支架。
2. 管道排列整齐,成排管道弧度一致。
1.块状天花下的机电设施应安装在天花块中心。
2.条状或整板的天花板下的设施应均匀排布,成排成线,有规律可循。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.89 万条内容 · 562 人订阅
阅读下一篇
YJV电力电缆常见故障有哪些?短路/漏电问题如何快速排查?一、YJV电力电缆常见故障类型YJV电力电缆作为一种常用的电力传输介质,在长时间使用过程中,可能会遇到多种常见故障。常见的故障类型包括绝缘损坏、导体故障和外部损伤等。其中,短路和漏电问题是较为常见的电气故障,会给电力系统的正常运行带来严重影响。二、短路故障及其快速排查方法短路故障是电力电缆常见的故障类型之一。当电缆的绝缘层受到损坏或老化时,容易导致导体之间出现短路现象。排查短路故障时,可以采用以下方法:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发