1.1 业态分布情况如下:
室内步行街 超市 影城 风味特色美食 儿童乐园 室外步行街 其他业态
1.2 暖通设计内容:
1.3 室内设计参数
1.4 空调系统形式
1.5 设备末端选型根据不同地区按实际计算选用。
1.6 新风竖管风速按6~8米/秒计算。
1.7 冷水机组、空调末端、冷却塔、水泵、风机按照甲方提供的当年集采品牌及型号进行设计选型。
1.8 风管设计原则:
1.9 保温:所有防结露管道、采暖管道和空调水系统管道采用燃烧性能等级不低于B1级的保温材料,其中低温水管道(≤65℃)采用橡塑保温,高温水/汽管道(>65℃)采用离心玻璃棉保温;风管保温采用燃烧性能等级A级的保温材料离心玻璃棉。
1.10 排油烟风管采用不锈钢风管,其他风管采用镀锌钢板风管。
1.11 减震降噪:所有运行设备要做降噪减震处理,降噪减震等设计标准应满足环评要求。冷却塔、风机、冷凝器、风冷热泵、空调室外机等设备应考虑对附近楼栋的影响,有需要时设置隔音墙、导音筒,消音器、设备变频、减震器等措施。冷却塔、风冷热泵等震动噪音较大的设备不得设置于影厅区域天面上。
1.12 机房、设备、管井布置原则:
1.13 图纸、计算书等要求:
1.14 本说明未尽之处按国家及项目所在地地方标准规范执行。
2.1 具体方案应报集团设计成本质量控制中心审批,审批通过后方可进行扩初及施工图设计。
2.2 商业与影城应分别设置冷热源。
2.3 空调、采暖区域划分:
3.1 空调水系统采用两管制闭式循环。
3.2 冷冻水系统采用一次泵变流量系统。
3.3 制冷主机(冷水机组)和空调冷冻水循环泵、冷却水循环泵采用一对一的连接方式,并在各组设备连接管道中间设置互为备用的手动转换阀。
3.4 冷冻水循环泵、冷却水循环泵流量按主机额定流量选取,不得预留富裕流量,扬程富裕系数取5%~10%。当水泵流量大于500m3/h时不得选取立式水泵。
3.5 冷却塔采用共用集管并联运行,安装平衡管或底部水槽连通,并使各冷却塔和水泵之间管段压力损失大致相同。如管径过大,设一塔一泵运行,但需提前征求工程师的同意。
3.6 冷却塔的选型按对应的冷水机组确定,包括冷却水进出口温度和循环水量,按当地室外计算湿球温度提高1度计算。
3.7 冷却塔如需进行降噪处理,选型设计时应预留降噪压头(可放大一号选型)。
3.8 每台冷机对应一组冷却塔,为避免气流短路,每组冷却塔各模块之间应设置隔断。
3.9 超市宜设置独立能量计量装置,计量表应有流量显示功能。
3.10 水系统阀门设置要求如下:
3.10.1 冷却水系统上不设任何平衡阀;
3.10.2 冷冻水各层环路横干管根据水力平衡计算后,在必要的环路回水管上设置静态平衡阀。
4.1 所有空调系统不得在吊顶内回风,风机盘管应带回风箱,空气处理机的回风应有组织进行回风。
4.2 全空气系统应采用大温差送风,但送风温差不宜超过10°C。
4.3 系统应设单风机系统。
4.4 风机盘管加新风系统中,新风经过处理后应直接送入房间,不应经过风机盘管后再进入房间。
4.5 应进行风平衡计算,保证整栋建筑在空调季节为微正压。
4.6 组合式空气处理机组应包括:风机段、盘管段(冷热共用)、中间段、中效过滤段(无吊顶时不设)、粗效过滤段(采用可拆洗板式过滤器)、混合段,严寒地区空调机组及新风机组应增设预热段。
4.7 气流组织:空调区域采用散流器上送上回(影厅除外);所有空调送风口均应带调节阀。全空气系统集中回风的回风口不应布置在封闭房间内,应布置在大空间内,回风口不能设在人员长时间停留区域,也不能设在送风的射流区内。
4.8 空调机组控制要求如下:
1) 最小风量满足空调季设计最小新风量排风要求;
2) 最大风量满足最大新风比运行时的排风要求。
5.1 严寒、寒冷地区及夏热冬冷地区的首层大堂和影城大堂设低温热水地板辐射采暖系统。
5.2 严寒、寒冷地区散热器采暖设计供水温度不宜大于80℃,供回水温差不宜小于20℃,若低于该温度要求须与甲方协商。
5.3 集中采暖系统供回水的分支管路上,应根据水力平衡要求设置水力平衡装置。
5.4 散热器应明装,外表面刷非金属涂料,颜色与装修相协调。
5.5 采暖水管管材:水管采用镀锌钢管,管径小于或等于DN100的镀锌钢管采用螺纹连接,管径大于DN100的镀锌钢管采用沟槽式或法兰连接。
5.6 风幕设置要求:
6.1 通风换气次数
6.2 餐饮商户排油烟风机应与补风风机连锁(土建设计单位应对租户图纸进行复核),各类条件(配电、安装空间、补风管井等)应设计到位。
6.3 排油烟管出口距塔楼距离需与当地环保部门沟通(需作为专题与工程师沟通)且不得小于10m。
6.4 餐饮区域与其他区域保持微负压,压差为0~5Pa;非餐饮区保持微正压,压差5~10Pa。厨房负压-10Pa。
6.5 多个商铺合用通风系统时,其共用风机等设备的电源应接入物业管理系统。
6.6 排油烟系统在风道最低处设清扫口。
6.7 公共卫生间排风系统应与其他房间排风系统分开设计。
7.1 应满足国家相关规范的要求,并应结合地方消防主管部门的意见及消防性能化设计要求进行防排烟系统的设计,其中走道及商铺排烟系统采用竖向布置,每层横干管按防烟分区设计系统,排烟支管设置280℃电动排烟防火阀及排烟风口,排烟风机设置于天面。
7.2 消防补风需设专用风机,不得由空调机组、新风机组兼用;消防补风系统风道上不得有BA系统控制的电动风阀。
8.1 室内步行街
1)公共区域所有空调供回水立管不能明设,需设置于专用管井内;
2)步行街首层出入口附近商铺的空调供热量应充分考虑冷风入侵的影响。
3)二层风味特色美食设独立新风系统。
1)室内步行街每个商铺均设平时排风口。在条件允许情况下室内商铺每两户设置竖井烟道,烟井内衬不锈钢风管,由各客户自行接入。
2)餐饮商铺排风量应按照厨房50-60次换气/小时计算,同时设计相应的补风措施。
3)二层风味特色美食预留独立的排油烟、排风、补风井,严寒及寒冷地区预留补风加热条件。
4)厨房事故排风:使用燃气的厨房设置事故通风,换气量≥12次/小时。
5)二层风味特色美食设独立排风系统。
8.2 超市
超市设置独立排风系统,排风机设于公共区域吊顶内,排风百叶需安装不锈钢防盗网(排百叶在当层次出入口上方设置)。
8.3 影城
1)气流组织为上送下回,回风管道设在影厅银幕后,离侧墙不大于2.5m,回风口距地500mm,送风口风速小于2.5m/s,回风口风速小于1.5m/s,影厅专用平时风管风速小于5m/s;
2)普通影厅送风口距银幕距离不小于3米(巨幕厅不小于5米),避免气流吹动电影幕。
3)每个厅厅内的风口均需与旁边吊顶同色处理。
8.4 儿童乐园
根据不同地区实际计算负荷选用末端设备,可采用全空气系统集中送风或空调吊柜+新风系统,空调处理机或新风机组设置于二层空调机房内。新风系统与排风系统均独立设置。
8.5 室外步行街
1)有市政集中供暖的严寒、寒冷及夏热冬冷地区采用地热或散热片(根据地区情况确定),无市政集中供暖的夏热冬冷地区采用空调,夏热冬暖、温和地区不采暖。
2)设分户控制、计量。
建筑专业设计要考虑:各种形式的空调室外机摆放对建筑立面等的影响。
a)首层街铺:优先摆放于首层店招上方百叶内。
b)两层靠外墙街铺:优先摆放于屋顶,若屋面有条件时,可设小型中央空调机位。
c)室外机位最小尺寸(高X深):
首层:950mm×750mm(3匹);
二层:950mm×750mm(3匹)、1500mm×750mm(5-6匹)。
原则上不需定位,由各商家自行布置,但应预埋穿墙(梁)套管及冷凝水管。
1)在条件允许情况下室外街商每两户设置竖井烟道,烟井内衬不锈钢风管,由各客户自行接入。
2)屋面完成直排排油烟口;油烟处理需满足规范和当地环保部门要求。
3)烟道尺寸需根据厨房面积进行估算:按厨房面积占餐饮商铺建筑面积18-20%、层高3.2-3.5m、换气次数50次、风速8-10m/s确定,衬管短边尺寸不小于500mm。补风井按照规范设计,补风风口和排风口分开。
商业建筑中有餐饮部分需要使用燃气,应由商家根据自己的经营规模、厨房的用气量向当地燃气公司报装负荷。燃气公司根据报装条件进行设计及施工。如未能及时招商,公司应在小区燃气管网设计施工前向燃气公司报备并预留单体燃气支管。
调压站(柜)的定位及商业用燃气的主干管平面图应由一次设计院统一考虑,再由地区公司交予当地燃气设计单位深化。