来源: 老王和你聊电气
一、问题描述及原因分析
1.问题描述
1)采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,采用普通插头与插座之间连接;【图示1】
2)疏散指示灯具采用普通插头与插座连接。【图示2】
图示1
图示2
2.原因分析
非集中控制型系统自带电源型灯具或疏散指示灯具出厂时,为测试方便都带有普通电源插头,施工人员对规范不熟悉,安装时图省事,采用普通插头与插座连接。这样在日常使用过程中非消防维护人员可能会随意拔出插头,影响灯具的正常运行;
二、规范要求及正确做法
1.规范要求
《消防 应急照明和疏散指示系统 技术标准》(GB 51309-2018) 第4.5.5条。
《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019) 第13.7.15条第8款。【图示3】【图示4】
2.正确做法
图示3
图示4
图示5
三、应对措施及防治指南
设计建议采用《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019) 第13.7.15条第8款“ 消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。 ”