一、排烟口应设在储烟仓内。  
1《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017  
【4.3.3】 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:  
1 当设置在外墙上时, 自然排烟窗(口)应在储烟仓以内 ,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。  

 
【条文说明】火灾时烟气上升至建筑物顶部,并积聚在挡烟垂壁、梁等形成的储烟仓内。因此,用于排烟的可开启外窗或百叶窗必须开在排烟区域的顶部或外墙的储烟仓的高度内。  

 
当设置在外墙上时,对设置位置的高度及开启方向本条都提出了明确的要求,目的是为了确保自然排烟效果。对于层高较低的区域,排烟窗全部要求安装在储烟仓内会有困难,允许可以安装在室内净高1/2以上,以保证有一定的清晰高度。  

 
【4.4.12】排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:  
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。  
排烟口应设在储烟仓内 ,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。  

 
【条文说明】排烟口设置在储烟仓内或高位,能将起火区域产生的烟气最有效、快速地排出,以利于安全疏散。  
排烟口设置的位置如果不合理的话,可能严重影响排烟功效,造成烟气组织混乱,故要求排烟口必须设置在储烟仓内,考虑到走道吊顶上方会有大量风道、水管、电缆桥架等的存在,在吊顶上布置排烟口有困难时,可以将排烟口布置在紧贴走道吊顶的侧墙上,但是走道内排烟口应设置在其净空高度的1/2以上,为了及时将积聚在吊顶下的烟气排除,防止排烟口吸入过多的冷空气,还要求排烟口最近的边缘与吊顶的距离不应大于0.5m。在实际工程中,有时把排烟口设置在排烟管道的顶部或侧面,也能起到相对较好的排烟效果。  

 
2《建筑防烟排烟系统技术标准图示》 15K606  
 
 

 
二、机械排烟口应结合排烟管道布置情况确定排烟口位置形式。  
1、当排烟管道布置在储烟仓以外时(比如 无吊顶场所梁下布管 ,应采用上返短管开口。  

 
2、当排烟管道布置在储烟仓以内时(比如无吊顶场所 储烟仓内布管、 吊顶开孔均匀且开孔率大于25%的场所吊顶内布管),可采用上开口、下开口或侧开口均可,但是建议尽量采用上开口或侧开口,因为《建筑防烟排烟系统技术标准图示》 15K606第106、108、109、133页有示意图,避免出现不必要的麻烦。  

 
3、 当排烟管道布置在储烟仓以外时(比如密闭吊顶或 吊顶 开孔不均匀或开孔率小于等于25%的场所吊顶内布管), 应采用下返短管开口, 但是建议尽量不要采用软管, 因为《防排烟系统设备及部件选用与安装图集》22K311-5第65页有示意图,避免出现不必要的麻烦  

 
4、 当排烟管道布置在侧墙内时, 应采用侧返短管开口,且 最近边缘与吊顶不应大于0.5m或靠近顶棚。  