来源:网络 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
规范要求
建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。 支线间不应串联连接。
等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。
需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位连接,且有标识; 连接处螺帽紧固,防松零件齐全。
在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位联结点与暗敷的等电位联结支线联通,这样就不会因乱接而影响观感质量。
等电位联结应可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断,既不允许串联联结,必须并联联结。
做法示例
总等电位和局部等电位联结示例
局部等电位联结示例
卫生间局部等电位联结示例
总等电位箱标识、搭接做法示例
盥洗盆等电位联结示例
管道等电位联结示例
管道等电位联结示例
煤气进户管等电位联结示例
管道井管道等电位联结
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.89 万条内容 · 562 人订阅
阅读下一篇
电流互感器精度分哪些等级?二次电流选 1A 还是 5A?一文解惑电流互感器是电力系统中常用的电气设备,主要用于测量和保护交流电路中的电流参数。其关键的计量参数涵盖额定电流、一次电流精度等级、二次电流额定值、负荷功率因数、阻抗以及相位角等。那么,电流互感器的精度具体分为哪些等级?二次电流应选择1A还是5A呢?接下来,本文将为大家详细讲解这些内容。 01 电流互感器的精度等级及应用:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发