土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ “等电位连结”规范要求 做法示例

“等电位连结”规范要求 做法示例

发布于:2025-06-25 10:04:25 来自:电气工程/电气工程施工

来源:鲁班电气

[复制转发]


来源:网络 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!

- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --


 

规范要求


建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。 支线间不应串联连接。


等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。


需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位连接,且有标识; 连接处螺帽紧固,防松零件齐全。


在高级装修的卫生间内,各种金属部件外观华丽,应在内侧设置专用的等电位联结点与暗敷的等电位联结支线联通,这样就不会因乱接而影响观感质量。


等电位联结应可靠合理,不因某个设施的检修而使等电位联结系统开断,既不允许串联联结,必须并联联结。



 

做法示例


图片

总等电位和局部等电位联结示例


图片

局部等电位联结示例


图片

卫生间局部等电位联结示例


图片

总等电位箱标识、搭接做法示例


图片

盥洗盆等电位联结示例


图片

管道等电位联结示例


图片

管道等电位联结示例


图片

煤气进户管等电位联结示例


图片

管道井管道等电位联结