土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆敷设、导管敷设怎么做?国企精编实体质量精细化图集有详细答案!

电缆敷设、导管敷设怎么做?国企精编实体质量精细化图集有详细答案!

发布于:2025-06-24 09:43:24 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]

 

     

   

来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处。


01

电缆敷设


(1) 电缆在电缆沟内敷设

电缆在电缆沟内敷设

工艺说明:电缆敷设前,用绝缘摇表摇测电缆每相线芯的绝缘电阻,1kv 及以下电缆应不小于100MΩ,6KV及以上电缆应不小于200MΩ。电缆沟内应清洁干燥,当设计无要求时,支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm,最下层至沟底或地面的距离不小于50~100mm,支架层间最小允许距离,控制电缆为120mm,10KV及以下电力电缆为150-200mm。

(2)电缆在支架上敷设

电缆在支架上敷设

工艺说明:电缆在支架上敷设时,应按电压等级排列,高压在上面,低压在下面,控制电缆在最下面。垂直敷设或大于45°倾斜敷设的电缆,在每个支架上固定;交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路(不能用铁件固定,可以用尼龙扎带);电缆排列整齐,少交叉;水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m处设固定点。电缆的首段、末端和分支处应设标志牌。

(3)矿物电缆敷设

矿物电缆敷设

工艺说明:矿物电缆建议单独敷设,如无法与其他绝缘电缆分开敷设时,或与其他绝缘电缆使用温度不一致时,应单独敷设或隔板分开。矿物电缆电缆下料后要用胶带包绕电缆端部不少于2层。电缆敷设时,每路电缆之间应留有不少于电缆外径的2倍间隙,如不留间隙应考虑载流量减少系数。

交流系统单芯电缆敷设应采取下列防涡流措施:1、电缆应分回路进出钢制配电箱(柜)、桥架;2、电缆应采用金属件固定或金属线绑扎,且不得形成闭合铁磁回路;3、当电缆穿过钢管(钢套管)或钢筋混凝土楼板、墙体的预留洞时,电缆应分回路敷设。

(4)预分支电缆敷设

预分支电缆敷设

工艺说明:预分支电缆施工前检查电缆通道,确认预分支电缆是否能通过贯通孔洞。再将电缆放在线架上,通常将电缆放在楼下,安装时将电缆提拉上去。提升过程中,不要对分支线施加张力,使用电缆重量4 倍以上强度的提升用绳缆,边提升,边检查,以免电缆受伤。提升用的电缆网套到达顶部时,将网套挂在预埋的吊钩上,并固定电缆中间部位,中间部位的固定间距1.5~2m。单芯电缆用马鞍线夹固定。

(5)电缆穿刺分支连接

电缆穿刺分支连接

工艺说明:穿刺线夹连接仅适用于塑料绝缘电缆,对于矿物绝缘电缆不适用;穿刺连接电缆宜沿墙明敷,桥架内穿刺连接时慎用。穿刺连接的主电缆外绝缘剥离长度为主电缆外径的50倍(且同一分支电缆的不同线夹应保持80-100mm的距离),以此长度均布各穿刺线夹的位置;当一层的分支电缆连接完后应及时送电进行分支质量验证,验证合格后再断电进行下一层的穿刺施工,并盖好本层桥架盖板或锁好本层电井门。

(6)电缆防火封堵

电缆防火封堵

工艺说明:建筑高度超过100m时,穿每层楼板的电缆洞均需做防火封堵;建筑高度在100m及以内时,每3层做1次防火封堵。直接用防火胶泥封堵楼板洞即可。电缆沟应设置阻火墙,厚度不宜小于150mm,对于沟内电缆纵横交叉而又密集的场所(如电子计算机室电缆层)可用阻火包构筑阻火墙。凡穿越楼板的电缆孔、洞都应采用无(有)机防火堵料,防火隔板或阻火包进行封堵,其封堵厚度不应小于100mm,宜与楼板厚度齐平。


02

导管敷设


(1)导管定位

导管定位

工艺说明:根据深化设计图与施工图确定各接线盒的位置,建筑模板安装好后,即可用卷尺和拉粉线方式确定线盒在模板上的位置,并用油漆进行盒位与导管走向标识。

(2)导管的固定

导管的固定

工艺说明:暗配电气管应与垂直于导管走向的钢筋绑扎固定,绑扎位置要求:距线盒边,接头处不大于150mm,电线管绑扎点间的最大距离不大于1m,钢管绑扎点间的最大距离不大于1.5m。暗配平行导管间的最小净距不小于10mm;导管交叉处层叠不大于2层。

电气线管与线盒及管路坚固件必须同材质;接线盒的备用“敲落孔”一律不应敲落,中间接线盒应加盖封闭。导管在建筑物变形缝处应设补偿装置。

管材暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍,导管弯曲处的弯扁度不大于1%。

(3)导管的保护

导管的保护

导管的保护

导管的保护

工艺说明:所有导管接头处均应用封口胶带包扎不少于三层;板内导管走向下的模板上应及时做好导管走向油漆标识;直埋于楼板内的导管,穿出地面或楼板的外露应控制在100mm左右,且不得在二次砌体的墙角处明露。为防止浇灌时水泥砂浆进入管内,单独向上的管口用竹节或专用护口反扣在上面,并用封口胶带固定。

(4)导管与设备连接

导管与设备连接

导管与设备连接

导管与设备连接

工艺说明:电气导管除连接灯具和电气设备处,一律不得采用柔性导管。刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;室外或屋顶进设备的电气导管,必须设置防水弯。

(5)导管剔槽

导管剔槽

工艺说明:剔槽敷设时,割深度为管直径+1.5厘米,宽度确定为管直径+2.0厘米,如是多根并排敷设,宽度为N(根数)×(管直径+3.0厘米。 线盒的四周间隙确定为盒体尺寸+2厘米,以便于封实,盒口应高出毛墙1.0-1.5厘米,盒四周用砂浆粉宽1.0厘米护坡。应用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,其厚度不应小于15mm。疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。墙面切槽配成多根线管时,开槽修补后,增铺铁丝网,防止墙面空鼓开裂。

(6)焊接钢管连接

焊接钢管连接

工艺说明:厚壁黑钢管(SC钢管)采用套管焊接,套管长度应为管外径的1.5~3倍,不能对口焊接。在跨越套管的两端是不需要再做跨接线的,在跨越接线盒的两端,仍然需要用Φ6或者Φ8的圆钢做跨接线,焊接连接。一般是弯成Ω型。注意双面焊,焊接的长度为圆钢直径的6倍。焊接钢管进接线盒采用直角丝接进盒,内外两侧加六角锁纳子(纳子片)固定,钢管深入盒中除六角锁纳子外两个丝距离。

(7)厚镀锌钢管连接

厚镀锌钢管连接

工艺说明:厚壁镀锌钢管采用丝扣连接,连接处两端采用专用接地线卡跨接接地线。

(8)套接扣压式薄壁钢导管(KBG管)连接

套接扣压式薄壁钢导管连接

工艺说明:套接扣压式薄壁钢导管管径DN≤25时,每端扣压点不应少于2处,管径DN≥32时,每端扣压点不应少于3处。连接扣压点深度不应小于1.0mm。管壁扣压形成的凹、凸点不应有毛刺。

(9)套管紧定式钢导管(JDG管)连接

套管紧定式钢导管连接

工艺说明:JDG管径DN≥32时,连接套管每端的紧定螺钉不应小于2个。 JDG管弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。JDG管直管连接时,两管口分别插入直管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。当管与管、管与盒(箱)连接符合规范要求时,连接处可不设置跨接接地线。管路外壳应有可靠接地。

(10)PVC导管连接

PVC导管连接

工艺说明:将加工好的管端涂上胶水,直接插入线管直接头或锁节内。单独向上的管口用竹节反扣在上面,并用封口胶带固定。并用配套的管塞封堵向上的管口。

不得在暗配的PVC管附近动火或烧电、气焊。厂家按照PVC穿线管的壁厚,有A型加厚型、B型通用型、C型薄壁型三种。也有按超轻型Z1(105),轻型Z1(205)   中型Z1(305) ,重型Z1(405)划分 ,不得混用。

(11)电气管线砌体内直埋

电气管线砌体内直埋

电气管线砌体内直埋

电气管线砌体内直埋

工艺说明:1、机电安装管线务必调至居中; 2、100厚墙体砌筑需切砖或定制特定U型砖;3、强、弱电箱处设置单边过梁;4、机电安装管线及线盒提前全部按图纸及设计变更安装到位,验收合格,方可进行砌体施工;5、土建砌体工程与机电安装单位穿插配合。6、砌体施工过程中,要求机电安装人员现场配合,交底到位,避免因线盒安装偏差而影响预留孔洞过大;7、砌体施工过程中,严格按照规范执行,尤其对于因直埋工艺引起的超过300洞口应设置过梁(设置单边过梁可解决)。