来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处。

电缆桥架支架间距过大不满足规范 1.5~2m 的要求

桥架 安装横平竖直   吊架 安装距离满足规范

线槽 登高 角度过大 影响日后线 敷设后线槽盖板安装

桥架顶部 距离板底 300 mm, 留有线缆 敷设及线槽盖板施工 空间

节点构造原理图

1. 桥架连接要求对口平齐,厂家配套连接板、螺栓及其他附件;桥架弯头为工厂制作成品弯头,且弯头满足其内电缆的弯曲半径。  

2. 支吊架、防晃支架设置必须符合规范要求,支架与线槽必须固定。  

3. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端应跨接铜质接地线,接地线最小允许截面积不小于 4mm2 ,接地线统一敷设在桥架的一侧;镀锌电缆桥架间连接板的两端有两处防松措施时,可不跨接地线。有不少于两处的接地。桥架直线段长度超过 30m时或经过建筑沉降缝时应有伸缩节,在伸缩节的位置应加固定架

照片固定螺栓突出线槽。规范 GB50303-2002/14.2-7 要求线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽的外侧。

桥架安装 使用 标准圆头沉头型固定螺栓

线槽遗漏接地跨接线。

非镀锌线槽标准接地跨接线做法。

金属线槽跨越伸缩缝漏设补偿装置。

金属线槽跨越伸缩缝设补偿装置。

线槽安装未使用专用标准件接驳(直角弯头)

线槽安装使用专用标准件接驳(直角弯头)

强弱电线 共用 一个线槽

节点构造原理图

说明:

1. 防火材料选料。  

2. 封堵密实度。  

3. 桥架穿过防火墙或楼板须防火封堵,穿楼板周围设不低于 50 mm 高的防水台  

说明   :固定 1 块防火隔板,用防火泥或防火棉塞填满电缆桥架与墙洞之间,电缆与桥架之间间隙。

线槽封堵不符规范要求, 线槽内外应封堵

线槽穿越 楼板 线槽内外进行 防火 封堵

说明:

1. 在桥架上开孔应使用开孔器,严禁使用手枪钻开孔。  

2. 穿线 前应使用 安装护 口, 严禁 穿 线。  

严禁线缆 从桥架开孔 处直接 引出。

线缆无保护管连接进线槽

线缆穿 管引出桥架

节点构造原理图

说明:

焊接钢管 原则:  

1. 采用套管连接:套管壁厚不小于 2 mm ,长度不小于连接管径的 2.2倍,焊管的连接管口在套管中间应碰口,且两管口中心线一致,连接处应设在管路顺直段,套管两端与焊管应满焊,焊口密实。  

2. 采用管箍丝接:套丝管端各拧入管箍一半,连接管碰口处应在管箍的中心,管箍应设在管路顺直段,管箍两端的钢管应采用 Φ 6- Φ 10 圆钢 焊跨接线。  

3. 管进接线盒(箱):盒箱开孔整齐、与管径相适配,要求一管一孔,不得开长孔;钢管进入盒箱必须套丝锁姆,进入箱盒长度为 2-4扣;管路须固定牢固。  

管路整体接地连通,进出 接线盒(箱)所有焊管根据管径用 Φ 6- Φ 10 圆钢跨焊连接,焊接处 双面施焊,焊接长度不小于所用跨接地线截面的 6倍,焊缝均匀牢固; 接地圆钢同时与接线盒(箱)壁焊接。 焊接处清除药皮,刷防腐漆(混凝土内除外)。

焊接钢管跨接符合规范要求

线管 过梁 采用弯头 安装

线管 过梁安装底盒

风机 电缆保护管无防水

标准 防水弯头做法示例

敷线管管卡大 1.5米

敷线管管卡 1.5米

隐蔽工程不应 用软管 作为 线路导管

隐蔽工程 钢质线 作为 线路导管

动力 负荷 金属软管过长,大于 0.8米

动力 负荷 金属软管不大于 0.8米

爆炸 危险性场所未采用防爆开关

爆炸 危险性场所采用防爆 开关

明装消防 线管防火涂料 涂刷不全

明装 消防线管涂刷 防火涂料

说明:

1. 严禁直接打凿墙体,采用多缝切割机切槽。  

2. 规定砌体墙电线管暗埋预留槽深不得大于 dn+20mm ,槽宽不得大于  dn+60 mm ,墙面水平开槽的长度不得大于 80cm  

3. 管放入槽后,每隔 0.5m 须用铁钉固定。  

4. 先用水浇湿管槽,再用高一标号水泥砂浆修补(砂浆强度等级不低于 M10 2 根管槽以下)。  

5. 三根配管以上用细石混凝土补槽,并挂钢丝网(钢丝网宽度超过管道两边不小于 10cm )。最后交付由土建统一面层抹灰。  

并排管间距 h 15mm,D 为线管直径。

线盒开孔 尺寸过小 线盒突出墙面

墙面管线开槽标准做法