自动喷水灭火系统喷头误动作(即非火灾情况下意外启动喷水)可能引发财产损失,因此在日常的管理及维护时需要预先制定紧急应对措施,预防一旦发生误动作可以立即采取措施应对,减少损失及影响。

一、误动作的主要原因

  1. 机械损伤或外力干扰

    • 原因 :喷头受撞击、振动或安装时未防护(如装修施工碰撞)。

    • 后果 :玻璃球破裂或易熔元件变形,导致密封失效。

  2. 环境温度异常

    • 原因 :喷头附近存在高温源(如蒸汽管道、阳光直射)、腐蚀性气体或高湿度环境。

    • 后果 :玻璃球热胀冷缩异常或易熔合金提前熔化。

  3. 设计或安装缺陷

    • 喷头选型错误(如高温场所误用低温喷头);

    • 喷头间距过大或过小,导致水力失衡;

    • 管道支撑不足,水锤效应引发压力波动;

    • 未设置防冻措施(寒冷地区管道冻裂漏水)。

  4. 系统组件老化或故障

    • 密封件老化(如橡胶垫圈硬化);

    • 管道锈蚀或杂质堵塞,局部压力异常;

    • 报警阀组故障导致误触发。

    • 人为操作失误

      • 原因 :测试时未隔离系统、误触手动启动装置或维护后未复位。

    二、应急操作应对措施

    1.停泵并切换模式  
      当发现消防喷头爆破时,应立即停止水泵运行。水泵持续工作会使水压不断上升,可能导致更多喷头受损或造成更大的水渍损失。具体操作为,迅速将水泵控制柜切换至手动模式,这样可以有效控制水泵的运行状态,防止其自动启动带来的潜在风险。  
     
      2.关闭阀门切断水源  
      准确找到爆破喷头所在的分区配水管阀门至关重要。在确定位置后,关闭水流指示器前的分区控制阀。这一步骤能够切断水源供应,阻止水流继续向爆破喷头所在区域流动。  
     
      3.有序放水减少损失  
      为了避免因管道内积水而造成不必要的水渍损失,需打开末端试水装置或者附近的水阀。同时,用水带连接至放水口,将管道内的积水有组织地排放到合适的位置,确保管道内的水彻底放空。  
     
      4.更换喷头保持一致  
      在完成放水工作后,要及时更换爆破的喷头。更换时,务必确保新喷头的规格型号与原喷头完全一致。这是因为不同规格型号的喷头,其喷水性能和覆盖范围等参数都有所不同。  
     
      5.系统复位并记录存档  
      首先,打开之前关闭的分区控制阀或信号阀,观察末端试水接头是否能够正常出水,检验系统的供水情况是否恢复正常。接着,前往消防控制室,对火灾报警控制器进行复位操作,消除因喷头爆破引发的报警信号。最后,将水泵控制柜切换回自动状态,使消防系统恢复到正常的自动运行模式。完成以上操作后,还需认真填写相关的系统操作记录表,详细记录喷头爆破的时间、处理过程和结果等信息,以便后续的查询和管理。  