土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何确定洁净室新风量、送排风量

如何确定洁净室新风量、送排风量

发布于:2025-06-17 10:57:17 来自:暖通空调/通风排烟

来源:筑龙暖通

[复制转发]

来源:亿天净化

如有侵权,请联系删除  


洁净室新风量对于补充排风系统所需、保证室内空气质量、维护作业人员健康、确保生产安全等方面具有不可替代的作用。



洁净室新风量计算    


1

满足卫生标准的新风量



满足卫生标准的新风量分两种情况:

1)对于室内无明显有害气体发生的一般情况,根据GB50073-2013《洁净厂房设计规范》规定,保证供给洁净室内的新鲜空气量不小于 40m3/(h·人)


2)对于室内存在有害气体发生的情况,需根据室内有害气体的允许浓度计算稀释室内有害气体的新风量。


比较上述计算得出的新风量, 取其中大者为满足卫生标准的新风量。


2

补偿室内排风量和保持室内正压值所需新风量



为了防止外界环境空气(室外的或相邻的洁净要求较低的房间)渗入洁净室内,干扰室内的温度、湿度,破坏室内清洁度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。


当系统中的送、回风系统调节阀调节到送风量大于房间回风量时,房间即呈正压状态,而送、回风量差(即需补充的新风量)就通过门窗的不严密处(包括门的开启)渗出。室内的正压值正好相当于空气从缝隙渗出时的阻力。


一般情况下,室内正压在5~10Pa即可满足要求,过大的正压不但没有必要,而且还降低了系统运行的经济性。


当洁净室内有排风柜等局部排风装置时,为了不使室内产生负压并保持正压,在系统中必须有相应的新风量来补充排风量,排风量可根据排风罩口的面积和罩口排风风速确定。


由于洁净室的净高、换气次数取值不同等因素,使得总送风量相差很大。故 GB 50073—2013《洁净厂房设计规范》规定 新风量取满足卫生要求和保证室内正压(同时保证局部排风)两项之间的最大值。


洁净室送风量计算    


洁净室的送风量计算不同于一般的空调房间。因为经过过滤处理送入洁净室内的清洁空气除了要承担保证室内温、湿度要求的送风量外,还要排除、稀释室内的污染物,以维持室内的空气洁净度。


所以洁净室的送风量,应取下列三项送风量中的 最大值


(1)满足空气洁净度等级要求的送风量

(2)根据冷、热和湿负荷计算确定的送风量

(3)向洁净室内供给的新风量


洁净室送风量的最终确定需综合满足洁净室温、湿度要求所需的风量及消除室内有毒、有害物质所需排风量的补充风量等。