土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 知名房企主体线管敷设五大重要流程要点解析

知名房企主体线管敷设五大重要流程要点解析

发布于:2025-06-17 10:52:17 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电天下

[复制转发]


     

   

来源:机电天下公众号(id:mepbbs)整理,如需转载请注明出处。

1、图纸优化-户内线路优化

优化目的:合理布置管线,避免管线交叉过多致使保护层厚度不够,同时减少后期线管破坏。

优化:1、结合装修图进行进行精准定位;2、照明线路、消防烟感、空调挂机插座走天花板预埋;3、其他插座线路走地板预埋;4、弱电线管全部走地板预埋。

1、图纸优化-公共区域点位优化

优化目的:满足施工规范的前提下保证公共区域点位安装完成后整齐美观。

优化:1、根据公共区域空间布置,照明灯具居中布置;

2、感应开关距灯具300mm布置,烟感、喷淋距灯具宜为500mm布置;

3、公共区域点位应布置于同一条线上。

2、线盒,强、弱电箱预埋

(1)、专人加工线盒标准统一;

(2)、取代传统做法保证线盒不变形。

铝模体系结构内管线预埋

箱体内部加固方式

箱体外部加固方式

2、线盒,强、弱电箱预埋—剪力墙线盒、电箱定位

操作要点:

1)采用激光扫平仪及水平尺对单层标高点进行测定;

2)在预埋点位处做好相对应的标高标识及基准点标识;

3)基准点采用建筑一米线或建筑50线;

4)根据基准线进行箱盒定位并在电焊固定前进行尺寸复核。

2、线盒,强、弱电箱预埋—剪力墙线盒、电箱预埋安装

线盒、电箱周边增加定位筋控制贴模率

2、线盒,强、弱电箱预埋—剪力墙线盒、电箱拆模后效果

(1)、剪力墙内预埋箱体变形不得超过5mm;

(2)、进出电箱线管锁扣安装到位;

(3)、底盒不变形、偏位,底盒高差不大于3mm;

(4)、剪力墙内底盒预埋须贴模,距混凝土完成面距离不大于10mm;

(5)、线盒杯梳安装到位。

3、线管敷设-PVC管管材

PVC电工套管分为轻型、中型和重型,对于楼板及剪力墙预埋管建议全部使用重型PVC管(405规格),常用线管相关参数如下表所示:

3、线管敷设-PVC管煨弯方法

(1)、按线管管径选择专用弹簧弯管器;

(2)、线管弯曲半径必须大于6倍线管外径;

(3)、弯曲时发生弯折、或折断情况,严禁使用。

3、线管敷设

(1)、套管、线盒周边5cm内避免有线管敷设;

(2)、线管排布间距管与管间距不小于20mm,不允许三层线管交叉布置;

(3)、管线垂直方向或水平方向敷设时,线管布与钢筋网之间,使用扎丝将线管与钢筋绑扎牢固(板面敷设与底筋绑扎),线管无接头时两个固定点间隔不大于1米;

(4)、在线盒四周不大于0.3米处,管接头不大于0.2米处均应加以固定,同时注意所有线管接头与线管必须使用胶水进行粘接。

(5)、剪力墙及梁上线管接头处建议采用PVC短管进行特殊加固;

(6)、弱电箱处上翻线管布置比较密集,要求采用模具控制管间距及排列,并控制墙边距;

(7)、单根上翻管,必须加设定位筋进行固定,避免线管倾倒,控制墙边距,便于二次结构配管施工。

(8)、上翻线管管头用严禁管钳折弯,存在封闭不严堵管风险。

3、线管敷设-PVC管下翻常见问题

下翻线管贴混凝土面损坏

下翻线管偏位

3、线管敷设- PVC管下翻质量控制(适用于木模)

带耳直接的固定

拆模后效果

3、线管敷设-PVC管下翻质量控制(适用于铝模)

(1)、改变以前传统的开孔破坏模板方式,从一定程度上减少模板的破损、减少流浆,同时也改善混凝土观感;

(2)、可以有效控制线管在梁上贴墙边的离,保证预留位置精确,降低砌体开槽施工难度;

(3)、克服传统施工工艺下下翻线管断裂后难修补的缺点。

4、成品保护

线管保护帽   线盒保护盖   线管保护模具

5、电井施工-电井布置优化平面图

优化目的:合理布局,空间充分利用,便于施工与维保。

图片

全部回复(0 )