噪音不仅令人厌烦,还可能对周围环境造成污染。冷水机风机产生噪音的原因主要有:
4. 轴承因精密度不足、装配不当或维护不佳,以及马达部分因设计不良、制造品控不佳或内外冷却扇等也可能产生噪音。
电脑控制器通过通信线和总接口板对各个模块进行控制。通信故障可能的原因包括:
通信线路问题:如线路老化、接头松动、短路/断路或信号不稳定。
接口受潮/氧化:潮湿环境或氧化腐蚀导致接触电阻增大。
电子板故障:如单元板或总接口板电路损坏、程序异常。
地址拨码错误:地址冲突或拨码设置/损坏,导致控制器无法识别模块。
电源异常:如电压波动、电源模块损坏或接地不良。
典型表现为开机报错、模块失联、数据异常、运行不稳定。
压缩机吸气压力过低会导致低压保护继电器动作,进而影响制冷效果和电机散热。可能的原因包括:
制冷剂不足或泄漏:需检查制冷剂充注量和管路是否畅通。
冷媒水流量不足:需检查系统内存空气或缺水情况、管道过滤器是否堵塞、水泵是否选用较小且与系统不配套。
蒸发器堵塞:需定期对机组进行反冲洗。
电气故障引起误报:如低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏等。
外界气温较低:需采取相应措施提高冷却水温度或延长预热时间。
压缩机排气压力过高会导致高压保护继电器动作,长期压力过高会损坏压缩机。可能的原因包括:
冷却水温偏高:需检查冷却塔是否故障或外界气温是否过高。
冷却水流量不足:需检查系统内存空气或缺水情况、管道过滤器是否堵塞或选用过细、水泵是否选用较小且与系统不配套。
冷凝器结垢或堵塞:需定期对机组进行反冲洗或化学清洗除垢。
制冷剂充注过多:需根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气至正常。
制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体:需重新抽真空并充注制冷剂。
电气故障引起误报:如高压保护继电器受潮、接触不良或损坏等。
压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,当绕组过热时,阻值会迅速增大,导致热保护模块切断机组运行。可能的原因包括:
压缩机负荷过大,过电流运行:如冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体。
电气故障造成的压缩机过电流运行:如三相电源电压过低或三相不平衡、交流接触器损坏等。
过热保护模块受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良:表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。