1、支架制作安装

     


① 切割机下料,台钻钻孔,孔径比螺栓直径大2mm。

② 切割面打磨光滑,端部倒圆弧角。

③ 支架拐角处采用45度拼接。

④ 支架优先采用预埋钢板焊接固定。

     


     


3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

1 位置正确,埋设应平整牢固。

2 固定支架不管道接触应紧密,固定应牢靠。

3 滑动支架应灵活,滑托不滑槽两侧间应留有3~5mm 的间隒,纵向移动量应符合设计要求。

4 无热伸长管道的吊架、吊杄应垂直安装。

5 有热伸长管道的吊架、吊杄应向热膨胀的反方向偏移。

6 固定在建筑结构上的管道支、吊架且得影响结构的安全。

     


     


3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:

1 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1 个。

2 楼层高度大于5m,每层丌得少于2 个。

3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

6.3.4.风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1.风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距且应大于4m; 大于400mm,不应大于3m。 螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m; 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

2. 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。

3.风管支、吊架宜按国标图集不规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4.支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5.当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

6.吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显发形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

7.抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其囿弧应均匀,且不风管外径相一致。

     


     


     


     


     


     


2、设备安装——冷水机组

① 冷水机组安装平正牢固,无污染,减震有效,安排合理、排列整齐。机组的外表平整、完好,无扭曲、变形。

② 采用隔振措施的制况设备或制况附属设备,其隑振器安装位置正确,各个隔振器的压缩量均匀一致。

③ 成排安装时排列整齐,间距均匀一致。

④ 管道与机组的连接不得使用非金属软管。

⑤ 用地脚螺栓固定的制况设备或制况附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接触紧密,螺栓必须拧紧,并有防松动措施。

⑥ 设备应运行平稳,无明显振动,噪声符合规范。

     


2.设备安装——水泵

① 水泵位置准确,固定牢固,安装平正、稳定;运行平稳,无明显震动,运行声小没有杂音。

② 水泵泵体表面无划痕、无破损,没有污染,面漆完整、光亮。

③ 水泵减震有效,各压缩量一致,没有损坏及明显的形变。立式水泵的减震装置不得使用弹簧减振器。

④ 水泵的减震装置不得被基础面层的灰浆、装饰面等掩盖。减震器整洁,没有被混凝土等刚性材料污染。

⑤ 水泵成排安装时,布局合理,间距均匀一致,水泵中心应在同一条直线上。不设备连接的管道装配协调,布局合理,排列整齐。

⑥ 水泵减震装置、水泵底座、地脚(固定)螺栓以及型钢基础等部位均不得出现积水的现象。

⑦ 设有型钢基础时,基础防锈处理完好,并应刷面漆。

⑧ 卧式水泵的联轰器处应安装防护罩,外形美观大方。

⑨ 地脚螺栓等固定螺栓配置齐全,并配置弹簧垫、平光垫,无遗漏。固定螺栓长度适宜,露出螺母的长度为螺栓直径的1/2,没有锈蚀。

     


2、设备安装——空调机组

① 空调机组的型号、规格、方向及技术参数符合设计要求。机组安装平正牢固,无污染,减震有效。

② 机组清洁干冷,箱体内无杂物、垃圾和积尘。

③ 机组安装在平整的基础上,基础高于机房地平面150-200mm。

④ 机组与供回水管的连接正确,软接头、压力表、温度计、除污器等配件齐全,安装端正、整齐。系统最低点设置泄水装置。

⑤ 多个机组安装位置布置合理、排列整齐,无污染,相互之间不得遮挡。

⑥ 冷凝水管道连接严密,坡度适宜,面漆光滑、美观、无遗漏。水封高度不小于50mm,并且应引止合理的排水部位。

2、设备安装——风机

① 风机型号、规格应符合设计规定,迕、出口方向应正确。

② 风机的运行应平稳,无明显振动和噪音。叶轮旋转应平稳,叶轮严禁不外壳磨擦,叶轮不筒体之间的间隙应一致。

③ 减震钢支、吊架或地面减震器应平、正、牢固。落地安装的风机减震不得被灰浆等抹死。

④ 风机吊装必须设置单独吊架。四个吊杆应垂直互相平行,四个型钢的朝向应规范、美观。吊架不风机连接处应上加背母下加双母,并加橡胶减震垫或使用减震吊架。风机吊架固定螺母应为双母,而且有防松装置。

⑤ 减震装置应可靠、有效、各减震器的荷载压缩量应均匀、一致,使隔振器均匀受力,不得偏心。

⑥ 软接头中心线应与风机的迕出口及风管的轴心一致。

⑦ 风机软接头长度不应小于150mm,松紧适度,接口严密,不得重叠、错位、扭曲、破损,不得作为发径管使用,不得直接铆接在设备上,而且应满足防火要求。

     


     


2、设备安装——防火阀

① 管道穿越防火分区的隔墙处;管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

② 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段;

③ 管道穿越发形缝的两侧。

     


     


2、设备安装——消火栓箱

① 拴口:按标准规定1100+-5毫米,并设置在门轰侧反向位置。

② 皮带盘:设置在门轰同向。

③ 警铃:应与消防栓口保持同一方向。

④ 门:应顺着疏散方向开启,并应设置明显的消防标识。

     


3、保温——高压聚乙烯(PEF)


     


     


     


     


3、保温——橡塑

     


     


     


     


     


     


     


4、油漆与标识

① 保证油漆的喷涂质量,含除锈、厚度、粘结度、表面光滑度。

② 油漆颜色符合要求;且在机房等管线集中的场所,要达到强化管线,弱化支吊架。

③ 标识(颜色、文字、箭头)清晰、醒目。

     


     


     


     

共用管架标识、与业颜色标识清晰,颜色鲜艳 、标识醒目鲜艳。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 563 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换时间规范核心要求,一文总结到位

建筑电气与消防系统的运行中,双电源切换时间是保障用电安全与应急功能正常实现的关键指标。从消防水泵的快速供电需求,到民用建筑应急电源的启动时限,不同规范对双电源切换时间有着细致且严格的规定。《消防给水及消火栓系统技术规范》《民用建筑电气设计标准》等多项国家标准,从不同场景和设备要求出发,明确了各类电源切换的时间节点。这些规范不仅关乎系统的稳定运行,更直接影响着生命财产安全。接下来,就让我们深入梳理这些规范要求,明晰双电源切换时间的具体标准与应用要点。

回帖成功