土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 净化车间厂房如何做防排烟设计
悬赏求助

净化车间厂房隔断成若干个小房间,房间面积基本都小于50m2,隔墙耐火极限0.5~1小时,这种要怎么做防烟分区?

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(3 )

  • joyce12

    参照规范,洁净室应该都是无可开启外窗房间,小于50m2不做排烟,但是总面积大于200m2设个排烟口


    2025-06-09 17:47:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。