土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统减压阀位置设置错误问题

自动喷水灭火系统减压阀位置设置错误问题

发布于:2025-05-30 10:09:30 来自:给排水工程/建筑消防给水

来源:机电天下

[复制转发]



     

   


来源: 消防观察者 如有侵权,请联系删除


 
自动喷水灭火系统减压阀设置在报警阀后,这是错误的做法。  
 

 
规范要求  
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  
8.3.4 减压阀的设置应符合下列规定:    
        1 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;  
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  

9.3.5 减压阀的设置应符合下列规定:

      1 应设在报警阀组入口前;

      2 入口前应设过滤器,且便于排污;

      3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;

      4 垂直设置的减压阀,水流方向宜向下;

      5 比例式减压阀宜垂直设置,可调式减压阀宜水平设置;

      6 减压阀前后应设控制阀和压力表,当减压阀主阀体自身带有压力表时,可不设置压力表;

      7 减压阀和前后的阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。

 

图示:

 

自动喷水灭火系统减压阀设置在报警阀入口前,是为了保证系统可靠动作,除在报警阀出口管道和水流指示器入口前允许安装信号阀外,不得随意安装其他阀组。