一、铁磁谐振问题及危害
铁磁谐振的普遍性:在电力系统中,铁磁谐振频繁发生,且可以在3~220千伏的任何系统中出现。特别是在35千伏及以下的电网中,铁磁谐振几乎是所有内部过电压事故的主要原因。
铁磁谐振的危害:铁磁谐振引起的过电压可能持续时间长,甚至长期存在,对系统安全构成严重威胁。分频谐振时,虽然过电压不高,但PT(电压互感器)电流大,易导致PT过热而爆炸;基波和倍频谐振时,虽然电流不大,但过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。
微机消谐装置的功能特点
1. 实时监测与消谐
实时监测:微机消谐装置能够实时监测电压互感器PT开口三角处的电压和频率,及时发现铁磁谐振的发生。
瞬时消谐:一旦检测到铁磁谐振,装置会瞬时启动无触点消谐元件,产生强大的阻尼作用,从而迅速消除铁磁谐振,有效防止其对电力系统造成危害。
2. 人性化设计
中文液晶显示:装置采用中文液晶显示,便于操作人员直观了解系统状态和故障信息。
菜单设计:人性化的菜单设计使得操作人员能够轻松进行设置和查询,提高了装置的易用性。
3. 自动记录与显示
自动记录:装置能够自动记录铁磁谐振发生的时间、谐振频率、幅值等相关参数,为后续的故障分析和处理提供重要依据。
区分故障类型:装置可有效区分铁磁谐振、过电压、单相接地等不同故障类型,便于操作人员快速定位问题并采取相应措施。
4. 报警与记录功能
报警信号:当系统发生故障时,装置会产生报警信号,提醒操作人员及时处理。
故障记录:装置会记录故障信息,包括故障类型、发生时间等,便于后续查询和分析。
总结:微机消谐装置:保障PT柜安全的核心设备。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 472 人订阅
阅读下一篇
微机消谐装置功能特点微机消谐装置 ,也称为二次消谐器或微机消谐装置 ,主要用于监测和消除电力系统中的铁磁谐振现象。其功能特点主要包括以下几个方面: 1.实时监测和故障判断:微机消谐装置能够实时监测 电压互感器 的开口三角电压,通过智能分析判断是谐振故障还是单相接地故障。对于不同的故障类型,装置能够采取相应的处理措施,提高了故障处理的准确性和效率。 2.消除铁磁谐振:当检测到电网发生铁磁谐振时,微机消谐装置会使正反并联在开口三角两端的晶闸管交替过零触发导通,以限制和阻尼铁磁谐振。当谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。