土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅析提高水泵房设备安装质量的技术措施

浅析提高水泵房设备安装质量的技术措施

发布于:2025-05-26 16:26:26 来自:给排水工程/建筑给排水

来源:暖通南社

|

作者:张雪峰

[复制转发]

水泵房是城市供水系统的内部核心。它的正常运转,可以维持城市内居民的生活给水和消防给水,给居民带来了便利和安全保障。当前,我国城市水泵房设备安装还存在着一定的缺漏,水泵房设备安装质量差,常会出现供水故障。为了保障水泵房设备能够正常运转,必须要运用科学合理的技术提高水泵房的安装质量。选择质量好的设备,更要注重它的设计规范和正常使用能力。水泵房的质量决定着整个供水系统的良好运作功能。需借鉴国外的先进理论,并总结长期实践于水泵房的安装经验,从而获得提高水泵房安装质量的技术和措施。

一、设备安装基础工作

1. 放线定位

依据水泵基础的设计图纸,测定出其平面定位尺寸,并且用水泵房内横、纵两边墙面设为基准面。皮尺测算出水泵的中心线。根据中心线,依据基础外廓的尺寸支撑好模板。一些部分埋于地下,需开展土方开挖。等到有一定的深度后,夯实地基。并根据地基的尺寸支撑好模板,校核尺寸。安装多台的水泵,需一次性的支好基础模板。水泵的顶面要比地面高150mm左右。设备底座要比基础平面尺寸短,长加大100rain,宽加大150mill。

2. 基础旌工

水泵设备的基础施工选用浇灌法。将混凝土砂浆搅拌完毕,并将其浇灌在已经支好的模板内,进行捣实。在准备浇筑混凝土之前,需摆放好预埋的铁件和预埋的地脚螺柱。需要预留着地脚螺栓孔,要根据地脚螺栓的深度和位置摆设好方木。方木在混凝土硬化之前拔出。浇灌预留的脚螺栓孔之后,不要抹平上表面,保持粗糙的表面。等到设备完全就位,二次灌浆之后,便可以抹平压光细石混凝土

的基础。浇筑基础混凝土,要在常温的条件下养护2天后才可以拆模。等养护的混凝土强度达到75%以上的设计要求,便可继续安装设备。

3. 基础验收

基础验收的工作,由安装部门处理。安装部门根据设计规范和图纸规则全面的审查基础工程。验收时需要注意两点,即基础混凝土的强度和设备基础几何尺寸。测定基础混凝土强度,应选一件混凝土试块,用压力试验检验。通常情况下选择用钢球撞痕法。必要时还需要进行预压,预压的重量要达到1.25倍的允许加工件总和重量。

设备基础几何尺寸需符合规定,水泵底座的尺寸需和脚螺栓孔中心距有关,其间的偏差要合乎安装要求。填写水泵安装的验收表时,需注意逐台的检查水泵基础,并标号位置编号。验收的日期要进行注明,验收的日期由施工单位、建设单位以及安装单位统一决定。

         

二、水泵房设备安装技术

1. 准备工作

水泵房在安装前,需要根据设计的图纸来查看水泵的性能参数,检查水泵房体外是否有锈蚀和无损坏现象。手盘车要保持灵活,没有卡住的异常声音。水泵底座的四周画上中心点,并在水泵的基础上也画上纵横中心线。灌浆的部位要凿成麻面,凿除粘着油污的混凝土,并清除预留孔内的杂物。

2. 吊装就位

将水泵吊起,清除掉底座下面的泥土和油污,将地脚螺栓穿入,并拧满螺母。将泵放在基础上并对准预留孔,基础和底座之间放上垫铁。

3. 调整水泵的位置和水平

调整好水泵的底座位置,重合于底座中心点和基础的中心线。在水泵底座上放上水平尺,检查加工面是否水平。倘若不够平,则用垫铁将其找平,并让底座的标高满足安装需求。使用垫铁时,需注意,斜垫铁不能够承受很大的负荷,下端应还有平垫铁。矩形垫铁可以承受较强振动和负荷的设备。

开口垫铁是通过支座的形式在地平面和金属结构上安装。如果支撑面比较小,应多加两个以上的底脚。钩头形成了对斜垫铁。放置垫铁还需注意,一个地脚螺栓应有一组垫铁,两垫铁应保持100~500into的距离。垫铁的布置为,最上面放内斜垫铁,下面放着平垫铁。如果不需要承受重大的负荷,那么该垫铁组只需一块斜垫铁就够了。如果需要承受重大的负荷,改垫铁组应选择成对的斜垫铁。找平之后再点焊焊牢。高负荷之下,而且设备强烈运行振动,则不能用斜垫铁,应该选择用平垫块。

4. 二次浇灌

在地脚螺栓孔内灌入细石砼,所浇灌的地脚螺栓孔砼应达到75%的混凝土强度。校正好电动机和水泵的同心度和底座水平度,拧紧好地脚的螺栓。地脚螺栓能够将地基基础和机械设备牢固连接起来,避免设备出现振动、位移和倾覆的现象。地脚螺栓的长度用公式表示为:L=15D+S+(5-10)。L指的是地脚螺栓长度、D表示地脚螺栓直径、S指的是垫铁的高度、预留量和螺母厚度。地脚螺栓垂直埋放,敷设时需保证其垂直度小于1%的偏差。如果偏差超过了规定值,则用凿子先把螺纹周围混凝土剔除,剔除之后用氧一乙炔火焰将螺栓加热,校正弯曲部位达到850℃左右,并用千斤顶和大锤校正。等达到要求以后,在弯曲部位多设焊钢板,避免以防螺栓又被拉直。最后再继续补灌混凝土。

三、水泵隔振降噪措施

1. 水泵机组的隔振

水泵机组隔振需安装好隔振元件于水泵基座下。一般来说,选用立式泵比较多。立式泵中多选择橡胶隔振器。在安装橡胶隔振器时,需注意,锚固式安装泵座下的型钢机座。用螺栓固定好橡胶隔振器和型钢机座。橡胶隔振垫不能超过惰性块,型钢机座支承面积需大于隔振元件顶部支承面积。每台水泵机组内的隔振元件,应保持规格、型号、性能一样。支承点不能低于4个,且为偶数。

2. 管道的隔振

经常用可曲挠橡胶接头需注意的是,水泵出、进水管上的可曲挠橡胶接头,需靠近水泵,并在止回阀和阀门内侧。这样可避免出水管接头受到停泵水锤而被破坏,也利于检修和更换吸水管的接头。可曲挠橡胶接头需在自然条件下安装在水平管道上,所连接的管道需固定于吊架、支架和锚架上,防止因为管道自身的重量造成可曲挠橡胶接头受到压力。

特别法兰和普通法兰连接可曲挠橡胶配件时,螺栓内的螺杆应偏向普通法兰。两个可曲挠橡胶管道的中间应加上平焊钢法兰的连接。支柱体设为平焊钢法兰,将橡胶管道配件橡胶端和平焊钢法兰连为一体,在其接处压密压。

3. 管道支架的隔振

水泵机组的管道和基础都实施了隔振措施以后,管道支架的隔振应选择弹性支架。弹性支架有着双重隔振和固定管道的功能,并且其数量由管道重量所确定。支架容许的荷载量决定着支架的承受能力。支架悬挂物质量应小于支架容许荷载量。弹性支架布置均匀。而管道的楼板处和穿墙处,管道间和孔口应选择玻璃纤维的材料。

4. 水泵设备的调试

水泵设备的调试,需先检查好水泵螺母的松动情况,检查电机是否存在欠压和过热保护的状况。如果水泵的接线和其它部位都安装合理,即可开始调试。调试时,需有2人以上配合,一人观察水泵电机,一人操作变频控制柜。先将工作模式选为手动,观察点动水泵电机之后的转向是否正确。

如果不正确,则调整变频控制柜和各台电机的连接电缆,直至水泵电机正确转向。启动水泵时,观察水泵的管网是否合理,无水控制器和远传压力表是否有问题。发现问题及时调试。关闭柜内的开关,检查柜门之上的红色指示灯是否发光。并在此时将控制面板之上的自动开关移到自动的位置上。这时,系统转入变频运行状态。设备会自动的投入工作,表示安装质量良好。

五、结语

水泵房设备的安装至关重要。供水系统的运行质量决定着它的正常运转能力。运行中如果出现水流量不够、水泵没有出水、运作的振动杂声大,有过大的功率消耗等问题,那么就和安装技术有关系。只有用精湛科学的技术来安装水泵设备,才能确保水泵房的正常运作,维护民众日常生活,营造一个稳定和谐的社会。

 

本文来源于互联网。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.29 万条内容 · 1353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水小白逆袭!7 天速成建筑给排水高手

在建筑行业的庞大体系中,给排水设计虽看似低调,却如同建筑的 “隐形脉络”,至关重要。无论是高楼大厦、工厂厂房还是温馨住宅,合理的给排水设计都是保障建筑功能正常运行的基础。然而,对于初入建筑给排水领域的你来说,面对复杂的设计规范、多样的建筑类型需求,是否觉得前路迷茫,不知从何学起? 别着急,“建筑给排水基础速成训练营” 为你而来!这是一场专为渴望快速掌握建筑给排水设计技能的人打造的学习盛宴。课程精心规划,从试听课开启,让你提前感受学习氛围,了解课程魅力。“建筑给排水设计基础理论” 板块,用 47 分 56 秒,为你搭建起扎实的理论框架,让你深入理解给排水设计的原理与规范。

回帖成功

经验值 +10