一、变频泵固定工作模式
退出: 当用水量下降,变频调速泵的转速下降,当频率下降 到零流量的时候,变频供水控制器发出一个指令,自动关闭一台工频泵使之超出并联供水。为了减少工频泵自动投入或超出时的冲击(水力的或电流的冲击)。在投入时,变频泵的转速自动下降,然后慢慢上升以满足恒压供水的要求。
二、 变频循环软启动工作模式
退出: 当用水流量减小,各并联工频泵按次序关泵退出,并且泵退出的顺序按先投入先关泵退出的原则由变频控制器单板计算机控制。
三、 两种工作模式的比较:
按变频器工作原理,在运行中的变频器不允许在其输出端进行切换;否则在切换过程中会使变频器中的某些电子器件受到大电流冲击而降低其寿命。在变频泵自动轮换过程中,要在变频器的输出端进行切换;为了保护变频器,在进行自动切换之前应使变频器停止运行。在变频器停止运行的条件下,在其输出端进行切换。在切换好后再重新启动变频器恢复正常运行。因此,自动轮换控制的电路比较复杂,会增加变频控制柜的造价并降低其使用可靠性。
当变频恒压变量供水系统具有变频泵自动轮换功能,其优点是各并联泵可定时轮换到变频运行,使各并联泵的磨损均衡。但是,在任一台泵变频运行时,万一水泵故障有可能使变频器保护跳闸而停止工作。各并联水泵是由变频器控制运行的;当变频器跳闸,必然使所有并联水泵停机而中断供水。
采用循环软启动工作模式的变频恒压给水系统,同样存在上述变频泵自动轮换工作模式的缺点。
四、 变频恒压供水系统工作过程
同一型号的变频机可能对应多种压缩机,而变频控制依赖于压缩机电机的具体参数。不同规格的变频压缩机参数不一致,因此更换配件时必须确保电器盒与压缩机一一对应(按故障件编码领取配件,不能仅凭电器盒外观或机型号确定),否则可能导致压缩机无法启动、模块保护、运行中失步等问题。部分机型在风机电容上也贴有标签以区分。
五、直流变频控制器更换前的配件测试问题
工作过程:水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。