土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 母线槽安装的7大关键要点

母线槽安装的7大关键要点

发布于:2025-05-22 11:31:22 来自:电气工程/电气工程施工

来源:筑龙电气

[复制转发]

来源:睿机电

如有侵权,请联系删除

 

规范条文

10.2.5 母线槽安装应符合下列规定:  

1 水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m~0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。  

2 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。  

3 母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜设置伸缩节。  

4 母线槽直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明用母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。  

5 外壳与底座间、外壳各连接部位及母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确、连接紧固。  

6 母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应采用专用的封板封堵完好。  

7 母线槽与各类管道平行或交叉的净距应符合本规范附录F的规定。  

检查数量:第 3款、第6款、第7款全数检查,其余按每个检验批的母线槽数量抽查20%,且各不得少于1处,并应覆盖不同的敷设形式。  

检查方法:观察检查并用水平仪、线坠尺量检查。  

一、术语解释

直线段 :标准长度的母线槽主体  

连接器 :用于段与段之间的电气连接  

分接单元 :用于引出分支回路  

支架系统 :包括弹簧支架、固定支架等  

端部封板 :防护未使用的接口  

伸缩节 :补偿热胀冷缩的专用部件  

补偿装置 :安装在变形缝或伸缩节处的柔性部件,用于吸收建筑沉降或热胀冷缩引起的位移,避免结构损坏。  

防水台 :楼板孔洞四周设置的 50mm以上混凝土或金属挡水结构,防止液体渗入电气竖井  

防火封堵 :采用防火隔板、堵料等材料对穿墙 /楼板孔洞进行密封,阻止火势蔓延  

二、条文目的

1. 支架设置规范(第 1款)  

目的:防止母线槽因重力下垂或振动导致位移,避免连接处受力开裂。  

技术原理:支架间距过大会引发挠度超标,拐弯处 0.4~0.6m内设置支架可分散应力  

2. 穿越楼板/墙体要求(第2款)  

目的:防止水渗漏和火灾蔓延,保障电气安全。  

必要性:连接口处密封性差,若位于穿楼板位置易受潮或引发短路。  

3. 变形缝与伸缩节设置(第3款)  

作用机制:补偿装置通过弹性结构(如波纹管)吸收变形,避免母线槽受剪切力断裂。  

数据支撑:直线段超 80m时,每50~60m设伸缩节可应对±30mm的温度变形  

三、实施要点

要点 1:支架设置的黄金法则

条文要求:  

每段至少 1个固定点,每层不少于1个支架  

拐弯处 0.4-0.6m设支架  

禁止在连接处 /分接单元处设置固定点  

为什么这样做:  

支架系统是母线槽的 "骨骼",不当安装会导致:  

1.长期振动引发连接松动(某商业项目曾因支架间距过大导致接头过热)  

2.拐弯处应力集中易变形(实际案例显示此处故障率占35%)  

3.连接处受机械力影响导电性能  

正确做法:  

1.绘制支架布置图,标注特殊位置支架  

2.优先采用厂家配套支架系统  

3.使用激光定位仪确保支架安装精度  

常见误区:  

×   为省成本随意加大支架间距  

×   用普通角钢代替专用支架  

×   忽视建筑结构复核直接安装

要点 2:穿越楼板的精细处理

条文要求:  

连接口避开穿越位置  

设专用支座 +50mm防水台  

防火封堵必须达标  

背后的原理:  

1.连接口是系统薄弱环节,穿越处易受外力  

2.防水台可防止水流顺母线槽下渗(某医院项目曾因防水缺陷引发短路)  

3.防火分区完整性要求  

实施要点:  

确定穿越位置 →预埋套管→安装防水台→设置专用支架→母线槽安装→防火封堵→密封胶收口。  

典型错误:  

×   用普通支架代替专用支座  

×   防火泥填充不密实  

×   忽视防水台的混凝土养护  

要点 3:变形补偿的科学方案

条文要求:

变形缝处设补偿装置

50-60m设伸缩节  

物理原理:

1.温度每变化10℃,100m母线槽长度变化约17mm

2.建筑沉降差异可达20-30mm

3.振动位移需考虑设备运行频率  

选型指南:  

要点 4:安装精度的控制艺术

允许偏差对比表:  

测量方法进阶:

1.使用0.01mm精度激光扫平仪

2.每3m设测量点并记录

3.制作安装偏差曲线图  

精度失控后果:

插接箱插拔困难

连接面接触不良

机械应力集中  

要点 5:螺栓紧固的学问

关键数据:

连接螺栓力矩值参考:

M10:45-50N·m

M12:80-85N·m

具体以厂家要求为准  

操作规范:

1.使用经过校准的力矩扳手

2.采用"十字对称"紧固顺序

3.24小时后进行复紧  

典型案例: 某工厂因螺栓松动导致连接处温升超标,最终引发火灾  

要点 6:封堵的细节管理

封堵要求:

IP54防护等级(户外需IP66)

防火封堵需满足 3小时耐火极限

封板厚度 2mm镀锌钢板  

创新做法:

1.采用磁性封板方便后期扩展

2.使用防火膨胀模块+防火密封胶

3.设置防凝露呼吸装置  

检查要点:

手试无晃动

目测无缝隙

锤击测试牢固度  

要点 7:管道间距的安全红线

最小净距要求(摘要):  

B IM协同要点:

1.提前进行碰撞检测

2.设置综合支吊架

3.保留检修空间  

四、验收实操指南

重点检查项:

1.伸缩节活动余量(实测值≥设计值)

2.绝缘电阻(≥20MΩ,1000V兆欧表)

3.连接温升(≤70K,红外测温)  

常见整改项:

支架防腐不到位

接地跨接线缺失

伸缩节安装方向错误  

五、小结

本条规定了母线槽与其他建筑构件的间距,以及在特殊安装位置的注意事项,以防母线槽在与其他管线交叉布置及防护不足时对母线造成损伤。  

10.2.5条文从结构安全、防火防水、热力补偿等多维度规范母线槽安装。施工中需严格遵循产品技术文件,结合现场实测数据动态调整,方能规避隐患,确保工程一次验收合格  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备用房施工验收标准

        作者 i尚工程 01     水泵及泵房    

回帖成功

经验值 +10