1. 探测器距风口距离不符合要求

解决方法:

1 、烟感探测器安装间距一般为直径 15 米,半径 7.5 米;温感探测器安装间距一般为直径 10 米,半径 5 米。设于走道的烟感,则按 15 米的间距设置,温感按 10 米间距设置。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m ,探测器周围 0.5m  内,不应有遮挡物。

2 、点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m


2. 应急照明灯采用插座、插头连接

解决方法:

1 、应急照明的回路上不应设置电源插座 , 当正常照明因故停电 , 应急照明电源应自动投入;   点击:一键下载中建等头部企业5000G机电资料库  

2、应急照明也可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min ;高度超过 100m  的高层建筑连续供电时间不应少于 30min


3. 气体灭火管道无防晃支架

解决方法:

管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm ,公称直径大于或等于  50mm  的主干管道水平和垂直方向至少安装一个防晃支架,每层立管安装一个防晃支架,水平管道改变方向时均应设防晃支架。


4. 水炮距离墙边及梁边间隙过小

解决方法:

灭火装置距离墙边及梁边应该有不小于 100mm 的间隙,保证其自由转动且不能遮挡探测和喷水。


5. 水炮短立管上没有安装防晃支架

解决方法:

短立管上必须安装防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定点距离灭火装置的法兰不应大于 200mm ,以保证灭火装置在转动和喷水时不发生晃动。


6. 消防模块安装位置有误

解决方法:

模块严禁设置在配电(控制 ) 柜(箱)内,每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中