1. 金属矩形风管刚度不够
2. 长度超过20m水平风管未设置防止摆动固定点
错误做法:长度超过 20m 水平风管未设置防晃支架
3. 风口开孔位置定位
正确做法:风口开孔在一条直线上,总体美观大方
错误做法:风口开孔在不一条直线上,参差不齐
4. 吊顶风口与风管连接不严密
正确做法:弧形风口安装过渡圆滑,大方美观
5. 风管绝热不良
正确做法:保温钉密度合理,连接紧密,观感美观
错误做法:风管保温钉密度稀疏,保温棉脱落
6. 风管绝热不良
正确做法:橡塑保湿材料紧贴风管,规整美观
错误做法:橡塑保温材料已经破坏脱落
7. 长边大于630mm防火阀未设置独立支吊架
错误做法:防火阀未按规范要求设置独立支吊架
8. 通风空调设备的维修操作空间过小
错误做法:槽钢基础,布置不合理,无标识
1. 风管及风管管件制作
风管拼缝不合理
预防措施: 风管制作前做好交底工作,下料时考虑合理性。
风管接缝不严密
风管损坏及风管变形
矩形风管弯头不按规定设置导流叶片,导致阻力增大
柔性短管选材不合理,制作不规范
2. 风管及部件安装
风管安装不正,支吊架设置不合理
风管支吊架与风口、阀门、检查门及自控机构的净距离不小于 200mm。
当水平悬吊的主风管长超过 20m 时,应设置防止风管摆动的固定点(防晃支架、固定支架),每个系统至少一处。
风阀安装位置不便检修、维护,阀门启闭不灵活
风口与风管连接不严密,与装饰面配合不紧密
可伸缩性软管长度过长
3. 保温绝热
保冷设备及管道产生冷桥
管道套管过小、偏心
双层绝热材料横向接缝没有错开
4. 通风空调设备安装
风机盘管与风管连接不良
动力型末端设备运行时噪声较大
通风空调设备的维修操作空间过小,各组隔振器压缩量不均匀
5. 空调水管道及阀部件的安装
沟槽连接不严密
空调水系统阀门设置不合理
空调供热管道的坡度不合理
6.空调设备安装
设备减振装置失效,管道软接选型不当
7.末端安装
风口安装不正