土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ IEC新的防雷保护标准将用雷击点密度Nsg取代了地闪密度Ng

IEC新的防雷保护标准将用雷击点密度Nsg取代了地闪密度Ng

发布于:2025-05-21 10:17:21 来自:电气工程/防雷减灾

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]
上文讲到了   《防雷保护 -第一部分:一般原则》   IEC 62305-1:2024相关信息,请点击阅读:   IEC防雷保护新标准发布,并将影响我国标准的制定  
同时   IEC去年还发布了同一“家族”中的其他标准,其中 IEC 62305-2:2024《防雷保护 -第二部分: 风险管理》

有一重要变化, 用雷击点 密度(lightning ground strike-point density,NSG)取代了地闪密度(ground flash density,NG)

与上一版(2010版)相比,新版本包括以下重大技术变化:

  • 引入了单一风险的概念,将人员生命损失和火灾损失结合起来。

  • 引入了损害频率( frequency of damage)的概念,这种损害可能会影响结构内部系统的可用性。

  • 在评估预期年平均危险事件数时,引入了雷击点密度,取代了地闪密度。

  • 通过使用符合IEC62793的雷暴预警系统( thunderstorm warning system,TWS)激活的预防性临时措施,可以减少几个风险因素。考虑到使用TWS可以减少开放区域中人员直接遭受雷击的风险,已经引入了这种风险。


雷击点密度是每单位面积每单位时间击中地面或地面物体的平均次数 单位:个每平方千米年[个/(km2·a)]。

地闪密度是每单位面积每单位时间地闪的平均次数 ,单位: 次每平方千米年[次/(km2·a)]。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.71 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器的基本原理及如何正确选择浪涌保护器?

  一、浪涌保护器的基本原理   浪涌保护器,又称为电涌保护器(SPD),主要基于两种原理工作:限压型和分流型。限压型SPD通过将过电压钳位在一个安全水平,如金属氧化物压敏电阻(MOV);分流型则利用气体放电管或半导体放电管等组件,将过电压能量导向地线释放。无论哪种类型,其核心目标都是在最短时间内导通高能量电流,保护后端设备不受损害。   二、正确选择浪涌保护器   1.额定电压与最大持续工作电压:

回帖成功

经验值 +10