土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵VS水源热泵,读完这篇文章让你透彻两者的区别!

地源热泵VS水源热泵,读完这篇文章让你透彻两者的区别!

发布于:2025-05-19 11:10:19 来自:暖通空调/热泵工程

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

[复制转发]

好多初学者对于地源热泵的名称及功能容易混淆,地源热泵都是利用地表温度来实现建筑供暖或制冷功能的。在这里需要强调的是,有人把地热与地源热泵混为一谈,其实他们有着本质的区别,地热是提取地下温泉水直接进行供暖及洗浴,其出水温度一般高于 60℃,所以不用热泵再次提升,与热泵没有任何关系。

图片

地源热泵钻井深度一般为 60米-150米;水源热泵一般钻井深度30米-100米,根据当地地下水情况而定,南方地表水丰富,可能只需十几米便可达到出水量要求。
图片
地热井钻井深度相差较大,同样根据当地地下温泉水深度及温度有关,一般需要上千米。钻井造价昂贵,一般需要石油钻井队才能完成任务。由于水温度相对较高,所以只能用作供暖、洗浴、汤泡等,不具备制冷功能。

图片

水源热泵与地源热泵两种热泵其热源利用有交叉,采暖运行时,热源有可能都是来自地下及蒸发器内部水侧都是以水作为介质,内部设备及结构原理深度相似,所以两种热泵区分不大。至于名称,称水源热泵或地源热泵均可,或简单的把抽取地下水换热形式的热泵叫做 “水源热泵”,把地埋管式换热形式叫做“地源热泵” 更为贴切
图片
水源热泵供暖及制冷系统:
水源热泵工程由于必须抽取地下水作为热源,而换热井的回水井回灌速度较慢,一般采用一口出水井,多口回灌井的方式等,以弥补回灌速度缓慢问题。由于各地区的地质千差万别,随着机组运行时间的加长,部分系统会经常出现井水回灌不畅导致冒水问题,造成地下水资源的浪费,北京地区在 2013年已经明令禁止水源热泵钻井施工。水源热泵系统应在地表水蕴藏丰富区域采用,一般在我国南方采用较多。
图片
地源热泵供暖及制冷系统:
地源热泵与水源热泵原理及构造基本相同,只是地下取热方式有所不同,水源热泵是通过抽取地下水的方式,直接吸收地下水的热能后,再回灌至地下 而地源热泵是通过预埋在地下的封闭循环回路间接吸收地下浅层水体或岩石及土层的热能,不牵扯回灌问题 更没有浪费地下水资源的可能

图片

地源热泵系统只需在建筑物的周边空地、绿地、道路或停车场设计换热井 系统 地下换热 系统注满水后形成一个封闭的水循环 回路 ,利用水的循环和地下 地质 换热,将能量在空调室内和地下 地质 之间进行转换。故地源热泵系统不需要直接抽取地下水,不会对地下水的平衡和地下水的品质造成影响, 不会受到国家地下水资源政策的限制。换热井施工完毕后,地面回复原有功能,不留任何井口及其他痕迹 但是不建议设计在建筑物以下区域。
图片
水源热泵系统与地源热泵系统对比

   

水源热泵

地源热泵

相同之处

都具备采暖、制冷及热水功能

都需要地下钻井

综合运行效率 COP 值基本相同, 一般 都高于空气源热泵

不同之处

钻井

需要分别钻出水井与回灌井,并出水井的出水量必须达到热泵机组的要求,回灌井 做到 100% 的回灌 回灌井与出水井之间距离应尽量大。

需要钻换热井,不用抽取地下水,对 下水没有影响 。钻井数量远多于水源热泵换热井。 换热井之间距离 4.5 米。

热源温度

井水 温度与当地自来水温度基本一致

由于二次换热, 水温度 一般低于当地自来水温度 4 ℃左右

换热井

出水井与回灌井需定期维护 及功能互换

换热井不用维护

钻井位置

钻井占用位置小

钻井占用无效位置较大

特殊功能

地下水可以绕开机组直接进入室内制冷,

降低 夏季运行费用

——

适合地域及政策

适合南方地表水较为丰富地区采用,北方 地域或地下水匮乏区域 不宜采用该系统, 水利主管 部门也不予支持或 明令禁止。

适合各地区采用,政府予以政策支持及财政给予补贴。

地下水影响

可能会对地下水 造成污染及损失

不会对地下水 造成影响

换热井造价

小型系统差别不大

中大型系统大于抽水式

注:自来水温度来自地下约 50米~80米深处。


转自 朱荣环境,版权属于原作者,供学习交流。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵热水系统设计及案例分析说明

目前市场上,中央供应热水的加热设备有 锅炉、太阳能、热泵 等三种:       1吨水温升40℃的加热费用:

回帖成功

经验值 +10