土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 末端试水装置排水能否直接排到卫生间?

末端试水装置排水能否直接排到卫生间?

发布于:2025-05-19 11:06:19 来自:给排水工程/建筑给排水

来源:机电人脉

[复制转发]

     以下是关于自喷系统末端试水装置排水是否可以排至卫生间的规范解读:

一、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014  

9.3.1 消防给水系统试验装置处应设置 专用排水设施 ,排水管径应符合下列规定:

  1. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 DN75;
  2. 报警阀处的排水立管宜为 DN100;
  3. 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100。
 

二、自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  

6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。

 

三、《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910  

 

注:条件允许时,也可用污水池、排水沟等排水设施替代排水漏斗。

四、《消防给水及消火栓系统技术规范》实施指南 P175  

  1. 消防给水系统的试验装置处,如喷淋末端试水装置、消防用减压阀检测装置、报警阀检测装置处 应设专用的排水设施 ,设施应满足试验排水的收集及排水能力要求;
  2. 末端试水阀处可以直接排水,末端试水装置处应间接排水; 不建议排在卫生间,应设置专用排水管;
  3. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于 DN75(由于是压力排水,不建议排至卫生间,而应设置专用排水管,管径不宜小于 DN75);
 

 

总结  

综合以上规范可以看出,自喷系统末端试水装置排水不建议排至卫生间。

消防给水及消火栓系统技术规范明确要求消防给水系统的试验装置处应设专用排水设施,以满足试验排水的收集及排水能力要求。自动喷水灭火系统末端试水装置应间接排水,且排水立管管径不宜小于 DN75。这是因为末端试水装置泄流量较大,卫生间排水设施通常难以满足其排水需求,可能会造成排水不畅、排水管堵塞或对卫生间环境造成不良影响等问题。

因此,应按照规范要求,为末端试水装置设置专用排水管,以保证排水系统的正常运行和消防系统的有效使用。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.29 万条内容 · 1352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压力表与管道连接为什么中间要有一个弯?

    压力表连在管道上时,压力表与管道连接之间要加一个弯。这是为什么呢?这有什么作用呢?让我们一起来看看吧!   这个连接压力表和管道的东西就是压力表弯(也可简称表弯),正式名字就叫 缓冲管 。用来连接压力表与压力表测量的设备或管道之间的配件,用来缓冲被测量介质对压力表弹簧管的瞬时冲击,能很好的保护数显表的机械结构或者压力传感器不受损害,延长使用寿命。

回帖成功

经验值 +10