有的施工单位会忽视的一条:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.1.17 条第 2 款规定,消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表。
真空表是一种以大气压力为基准,专门用于测量小于大气压力的压力值的仪表,其刻度通常是从 0 到某个负压值,一般以负数形式或特殊的真空度单位如毫米汞柱(mmHg)等来标识。它通过弹性元件在压差作用下产生的位移,经传动放大机构将被测压力指示在刻度盘上,能够精准地反映出低于大气压的压力情况。
消防水泵启动瞬间,吸水管端会产生瞬间的负压。真空表的量程通常能达到 - 0.1MPa,可以有效应对这种负压情况,准确测量并显示出吸水管内的压力变化。而普通压力表若用于吸水管,在水泵启动时指针可能会因瞬间负压往回打,容易撞击止销,导致压力表损坏。
在消防水池出水管路或消防水泵吸水管路符合规范要求的前提下,真空表的读数可以直接或间接反映消防水泵是否完好。如果真空表显示的压力过高或过低,在排除管路等其他因素后,可能意味着消防水泵存在问题,如不能满足流量或扬程要求等,有助于及时发现消防水泵的故障,确保消防系统的可靠性。
正常情况下,消防水池虽有专门的液位显示设备,但真空表在一定程度上也能反映消防水池的蓄水情况。当水池水位过低时,吸水管内的真空度可能会发生变化。此外,若吸水管路或消防水池出水管路存在堵塞,也会使吸水管内的真空度出现异常,通过真空表的读数变化可以辅助判断管路是否畅通。
真空表 :以大气压力为基准,专门用于测量小于大气压力的压力值,即只测量负压,刻度通常是从 0 到某个负压值,如 - 0.1MPa 等。
压力表 :以大气压力为基准,用于测量高于环境压力的压力值,通常测量的是正压,其测量范围从零点几兆帕到数千兆帕甚至更高,刻度从 0 开始,向正值方向递增。
真空压力表 :同样以大气压力为基准,既能测量小于大气压力的负压,也能测量高于大气压力的正压,刻度范围包含了负压和正压两部分,通常中间为 0,左边表示负压,右边表示正压。
真空表 :普通真空表的精度一般在 ±1.5% 左右,但一些高精度的真空表精度可达到 0.1% 甚至更高。
压力表 :精度范围相对较广,普通压力表的精度有 1.0 级、1.6 级、2.5 级等,精密压力表的精度可以达到 0.1 级、0.16 级、0.25 级、0.4 级等。
真空压力表 :精度一般在 ±1.5% 左右,部分高精度产品能达到更高精度,但相对压力表来说,其在正压测量时的精度可能稍低一些。
为确保真空表的测量准确性,应定期对其进行校准,按照规定的校准周期和方法,与标准压力源进行比对,对存在误差的真空表及时进行调整和校正,保证其示值误差在允许范围内。
日常检查是保证真空表正常工作的基础,检查内容包括真空表外观是否完好、表盘刻度是否清晰、指针是否正常指示等,同时检查真空表与吸水管的连接部位是否紧密,有无泄漏现象,发现问题应及时处理。
若在使用过程中发现真空表出现故障,如指针失灵、压力显示异常等,应立即停止使用,并进行维修或更换。在维修或更换过程中,应严格按照相关技术要求和操作规程进行,确保真空表的正常运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.38 万条内容 · 729 人订阅
阅读下一篇
消防水泵的出水管、压力表、真空表、水位监测及流量计量装置要求一、消防水泵的出水管设置要求 1、 水泵出水管的流速,关系到二次输送能耗的重要参数,参考GB50015 第3.6.9条的规定:当DN15-20时,流速小于等于1.0米/秒;当DN25-40时,流速小于等于1.2米/秒;当DN50-70时,流速小于等于1.5米/秒;当大于等于DN80时,流速小于等于1.8米/秒; 2、GB50974 第5.1.13-8条规定,当消防水泵出水管的管径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s,当管径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;