《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016    
【强条】   7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。  
精读 1-释义  
本条文为强制性条文,必须严格执行。    
通风机传动装置的外露部位,在风机运行时处于高速旋转状态,可能对人体造成伤害;   同时,也可能由于外来物件的侵人而造成设备的损坏,因此,必须加设防护罩。    
防护罩通常可分为皮带防护單和联轴器防护罩两种,主要功能是有效地阻挡人体的   手、脚与其他部位,以及其他物体进人被防护运动设备的旋转部位。    
对于不连接风管或其他设备而直通大气的通风机的进、出风口,为敞开的孔口。当风机静止时,敞开的孔口易使杂物或小动物侵人风机壳体,风机启动运转后可能会造成设备的损坏。当风机运转时,风机的进风口处具有较大的负压   (吸力), 位于附近的人或物体,   可能被吸入风机,造成人身伤害和设备损坏,故《规范》规定必须采取防护安全措施,如设置防护网等      
精读 2-实施与检查控制  
1)   实施    
首先按照设计图纸查对,落实哪些风管系统为非直联风机和直通大气风机口,并需要设置防护罩或防护网。然后,在施工任务下达的时候,随同设备安装一   起落实。    
2)   检查    
风机设备单机试运转前,再一   次检查设备的防护罩或防护网是否已经安装完好,没有   配装的,不得进行设备的单机试运转。其次是检查防护罩、防护网与罩壳,应有一   定的强   度,能达到安全使用的要求。    