土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水(空调水)管道井安装 工艺流程 施工要点 做法详图 示例工程

给排水(空调水)管道井安装 工艺流程 施工要点 做法详图 示例工程

发布于:2025-05-16 09:47:16 来自:给排水工程/建筑给排水

来源:机电天下

[复制转发]

    来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。  

1

管道井管道及配件安装

     

 
 
 

  1、适用条件及范围    

本做法适用于工业与民用建筑工程中管道井管道及配件安装。    

  2     、施工工艺流程    

  3、施工要点    

3.1 结合管井检修门和管井内水管管道的综合排   布图,尤其是管道较多部位的布置图,避免各专业管道冲突和无法检修等问题。确定先大后小,       先无压后有压的原则,同时       兼顾各管道安装时的必要安装操作空间和日后管道的检修空间。    

3.2 认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量   要求;       结合管井综合布置图,确定管       道间距、定位;    

3.3 根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好垂直线,用墨线弹出膨       胀螺栓打孔位置及支架安装线。    

3.4 管道支架优先采用共用支架形式,同规格管道支架形式、标高统一。    

3.5 水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距应符合规范要求。支架所用钢       材无扭曲,切口处无卷边、毛刺,支架安装牢固,做到横平竖直。    

3.6 管道安装沿墙整齐排列,管道排列间   距均匀,各管道管件安装整齐划一。    

  4     、做法详图    

4.1 管井支吊架做法    

  1.2.1-1           水平龙门支架(立管支架)    

  水平龙门支架(立管支架)材料适用表  

4.2  管井管道排布大样图  

  1.2.1-2           管井管道排布大样图    

  5           、示例工程图片  

  1.2.1-3           管道井共用支架  

  1.2.1-4           管道井管道及配件排布  


 

2

水表井管道及配件安装

     


 

  1、适用条件及范围    

本做法适用于工业与民用建筑工程中空调水管井管道及配件安装。    

  2、施工工艺流程  

  3     、施工要点    

3.1 深化设计    

1)施工深化设计图纸应包括平面图及立面图,深化内容包括管道定位、水表组布局、       支架形式等。    

2)立管宜设置在墙角处;水表组宜靠墙布置。    

3)水表组布置方式应根据水表数量、水表井空间选择下行上给或上行下给的布置方   式。    

4)支管(即:水表下游管段)宜平行等距布置,避免交叉;如支管需跨越立管处,   支管应贴墙安装。    

5)管道支架间距应按管道材质及规格选取,表前   、表后及弯头等部位应加强。    

3.2 管道及配件安装    

1)预制、组装三通组件,组装后尺寸偏差应小于±10mm。    

2)水表安装前,应冲洗给水总管去除麻丝、砂石等   杂物,如装有过滤器也应加以清       洗,以避免造成水表故障。    

3)水表井阀门及配件水平安装高度一致,成行成线。    

4)水表井阀门及水表竖直排列整齐,朝向一致,水表应易于接近   以便读数、安装、       维护、拆卸。    

  4     、做法详图    

4.1 水表井排布平面图示例  

  1.2.2-1           水表井排布平面图(示例)  

4.2       水表井排布立面图示例  

  1.2.2-2           水表井排布立面图(示例)    

  5 、示例工程图片  

  1.2.2-3           阀门水平排布样板  

  1.2.2-4           阀门及管道排布样板  


 
 
 
 

 
 

3

空调水管井管道及配件安装

     

 
 
 

  1、适用条件及范围  

 
 
 

本做法适用于工业与民用建筑工程空调水管井管道安装。    


    2、施工工艺流程  

 
 

 
 

  3、施工要点  

 
 
 

3.1 施工准备:认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求;       结合管井综合布置       图,确定管道间距、定位;    

3.2 管道防腐:材料进入现场经监理验收合格后,将管道内外壁铁锈及污物清除干净,       外刷两遍防锈漆。    

3.3 套管预制:根据图纸管道尺寸预制套管,套管尺寸应确保管道保温厚能穿过且高       出建筑完成地面       2-3cm,套管底部与楼板底保持水平。套管加工完成后内刷防锈漆。    

3.4 管井吊线、弹线定位:根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好       垂直线,用墨线弹出膨胀螺栓打孔位置及支架安装线。    

3.5 支架的安装:水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距不大于       6       米(根       据层高均匀设置)。    

3.6 管道安装:管道采用双翼片落在承重支架上,翼片与支架之间垫       10mm       厚的橡胶     垫片防止冷桥产生;翼片与管道采用双面满焊   连接;根据规范要求及现场情况设置导向支       架和滑动支架,支架与管道之间采用防腐垫木进行绝热。    

3.7    管道保温:道保温采用橡塑保温棉保温,保温厚度应符合规范要求。阀门、法兰       部位应单独进行保温;保温与管道连接密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面平整,       且封闭良   好。  


   

  4、做法详图  

 
 
 

4.1 竖井内空调水管固定支架  


   

  1.2.3-1           竖井内空调水管固定支架  

 
 

4.2       竖井内空调水管固定支架大样图    

  1.2.3-2           竖井内空调水管固定支架  

 
 

  5、示例工程图片  

 
 
 

5.1 管道及支架安装样板  


   

  1.2.3-3           管道及支架安装样板 1  

  1.2.3-4           管道及支架安装样板 2  



 

 
 


4

管道井根部处理做法

     

 
 

 
 
 

  1、适用条件及范围  

 
 
 

本做法适用于工业与民用建筑工程中管道井管道穿楼板根部处理。  


   

  2、施工工艺流程  

 
 

 
 

  3、施工要点  

 
 
 

3.1       套管比立管大       1~2       个管号 , 有保温的管道   套管的设置应保证保温连续穿过套管。       不涉水房间套管高出装饰面层       20~30mm,多水房间   时应为       50mm。    

3.2       套管规格应考虑管道保温或保冷层厚度,使保温或保冷层在套管内不间断。    

3.3       套管安装前内外刷防锈漆,调直固定好立管,用木楔把套管临时固定于洞口,用       捻凿把油麻填塞于套管间隙的       2/3       处(多水房间时,钢套管应焊防水翼板。) 调整套管与       管道的同心度,套管与板底平齐,封堵严密。    

3.4       补洞砼浇筑完成后其余间隙填塞石棉绳,套管顶部打密封胶密封,密封胶要求与       套管上部平齐,胶缝要求均匀,套管底部安装饰圈,板面上外露套管刷   黑色或灰色油漆。  


   

  4、做法详图  

 
 
 

4.1 管井管道根部处理做法  


 

  1.2.4-1           管道根部做法示意图  

 
 

  5     、示例工程图片  

 
 

  1.2.4-2           管道根部处理样板  

  1.2.4-5           管道根部处理样板

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习了,谢谢楼主分享

    2025-05-19 07:21:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.29 万条内容 · 1352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2 小时精通水处理设备操作,开启水工艺新征程

在水处理行业的广阔天地里,各类设备如同精密的齿轮,共同驱动着水质净化的进程。但对于众多从业者而言,面对高效澄清池、V 型滤池、反渗透系统等复杂多样的水处理设备,操作与维护犹如迷雾中的迷宫,令人头疼不已。你是否也曾在设备操作的难题前徘徊,渴望找到一把开启知识宝库的钥匙? 现在,“水处理设备操作指南,2 个小时所有知识点一网打尽” 课程震撼登场!这门课程就像一位经验丰富的导师,将在短短 2 小时内,带你逐一攻克水处理设备操作的关键要点。

回帖成功

经验值 +10