辐射供暖房间外围护结构热负荷计算中计入了敷设加热部件的建筑地面的传热负荷,不符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第3.3.5条
规范条文
3.3.5 对敷设加热供冷部件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失。
采用集中热源分户热计量的热水辐射供暖系统,热负荷计算时未考虑间歇供暖附加值和户间传热负荷,不符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第3.3.7条
规范条文
3.3.7 采用分户热计量或分户独立热源的辐射供暖系统,应考虑间歇运行和户间传热等因素。
防烟分区长边长度超过规范最大允许长度,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.2.4条
规范条文
4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。
医疗建筑中有感控的区域通风空调系统未分别独立设置,不符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014第7.1.7条
规范条文
7.1.7 空调系统应符合下列要求:
1 应根据室内空调设计参数、医疗设备、卫生学、使用时间、空调负荷等要求合理分区;
2 各功能区域宜独立,宜单独成系统;
3 各空调分区宜能互相封闭,并应避免空气途径的医院感染;
4 有洁净度要求的房间和严重污染的房间,应单独成一个系统。
采用自然排烟的房间,暖通专业对自然排烟窗面积、清晰高度、储烟仓高度作出说明,查看建筑专业设置的排烟窗,其设置位置不满足储烟仓内有效开启面积要求,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.3条第1款
规范条文
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
新风管道穿越重要房间的防火隔墙未设置70℃防火阀,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)9.3.11条规定。
规范条文
9.3.11 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;
5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离小于1.5m,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12.5条
规范条文
4.4.12 排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。除本标准第4.4.13条规定的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:
5 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。
人防防化值班室不满足换气要求
人防防化值班室不满足8次/h的换气要求,不符合《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010第5.1.2条。
规范条文
5.1.2 滤尘器室、滤毒器室的换气次数每小时不应小于15次。防化化验室换气次数每小时不应小于8次。
说明
本规范适用于新建、扩建和改造的各类人防工程防化设计,包括防空地下室和大型平战结合人防工程中的防护单元及地下轨道交通。规定8次/h换气是为了确保化验室内有害气体浓度不会达到危险程度。
厨房、卫生间接入竖向排风道的管道未采取防回流措施
厨房、卫生间接入竖向排风道的管道未采取防止回流的措施。
规范条文
说明
住宅防串味是住宅工程施工图设计文件审查的重点之一。厨房和卫生间的排气倒灌现象会对室内空气品质产生影响,因此应采取措施防止阻滞、涡流、串烟、漏气和倒灌等现象。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.48 万条内容 · 694 人订阅
阅读下一篇
什么是蒸发温度和冷凝温度?蒸发温度和冷凝温度是制冷系统中的两个关键概念,它们对于制冷系统的正常运行和效率至关重要。以下是对蒸发温度和冷凝温度的详细解释。 一、蒸发温度 蒸发温度是指制冷剂在蒸发器中从液态转变为气态时的温度。在制冷系统中,蒸发器是负责吸收热量的部分。当制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器后,它会吸收周围环境的热量并蒸发成气体。在这个过程中,制冷剂的温度会保持在一个相对稳定的水平,这个温度就是蒸发温度。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发