土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 大型管道支吊架现场质量管控十问

大型管道支吊架现场质量管控十问

发布于:2025-05-15 10:27:15 来自:电气工程/电气工程施工

来源:机电人脉

[复制转发]

   

1、监理单位、项目公司怎样全面检查支吊架质量?

对照深化设计图纸,从制冷机房开始,沿管线路由至管道井对每一榀支吊架进行检查。

2、打螺栓时遇到钢筋,原位无法施工时怎么办?

现场根据螺栓实际位置重新放样埋板尺寸,用钻机重新加工埋板或定制埋板,不允许使用长圆孔及现场切割的方式。

3、螺杆长度的选用要求?

锚杆长度>锚固长度 埋板厚度 螺母高度 垫片厚度 外露不少于2个丝扣的长度 埋板与结构间间隙(原则上尽量消除)

思考:12cm的螺杆,锚固长度8cm,螺杆外露4cm能否满足要求?

4、螺栓直径的测量方式?

螺杆光面位置直径是最终判定标准。

5、拉拔试验的数值现场要求是多少才能满足设计要求?

不小于设计值的两倍。

6、埋板的尺寸要求?

螺栓中心距埋板边距(不小于2d,d—螺栓直径) 两螺栓的净尺寸

两螺栓的净尺寸>吊杆的截面宽度 两侧角焊缝的宽度 垫片的直径 螺栓偏位的误差

7、要求螺栓距离结构边缘的要求?

万达标准要求螺栓距结构边缘的距离>20cm.

8、竖向火箭座几层设一个?

竖向火箭座每层都设置。

9、支吊架检查完成后的标识要求?

每一榀支吊架信息均要求现场标识。

10、过程评估对重型支吊架有哪些检查内容?

机房(制冷机房、生活泵房、消防泵房):

1. 机房内重型管线支架需落地安装,设置在结构层上且落地支架底部设置混凝土墩;

2. 主机房重型管线支架不得固定在楼板上。

水平管线:

1. 埋板孔为机械开孔,无长条孔,埋板螺栓孔间距、埋板位置满足设计要求;埋板与结构 连接紧密,结构基层无开裂、强度不足问题;埋板尺寸及厚度符合要求;

2. 支吊架钢构件连接及埋板焊缝、钢构件焊缝长度满足要求、焊缝饱满、防锈处理到位;

3. 冷冻水管、采暖水管等与支吊架通过防腐木垫与支吊架有效连接;管线与支吊架紧密连 接无缝隙,通过环箍与支吊架固定牢靠,保温完整;

竖向管井:

1. 管井内管道应按规范要求设置火箭座;管道支架位置及数量符合规范要求;

2. 管井内水管穿楼板处设置套管,防火封堵密实。

直接扣分项,全数检查:

1. 螺栓规格、型号、数量、外露长度符合要求,垫片大小,厚度符合要求;锚栓力学性能不应小于4.8级,机械锚栓需进行现场拉拔试验;

2. 支吊架钢构件规格、拉杆数量、构造做法、安装位置、支架间距等与施工方案及计算书相符,不得有变形情况;

3. 温度补偿器、固定支吊架、限位支吊架安装满足要求,补偿器拉杆按厂家要求放开松动螺母至厂家指定位置,补偿量符合设计要求。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.89 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配备恒电位仪的重要性

一、腐蚀控制 · 在金属防护领域,尤其是在埋地管道、船舶等容易发生腐蚀的设施中,通过恒电位仪可以精确控制被保护金属结构的电位,使其处于不易腐蚀的电位区间。例如,对于埋地钢质管道,将其电位控制在合适范围,能有效阻止管道表面发生氧化反应,从而显著延长管道的使用寿命,减少因腐蚀泄漏造成的经济损失和安全风险。 二、电镀与电解 · 在电镀过程中,恒电位仪能确保镀件表面的电位稳定,从而使电镀层均匀、致密。以镀镍为例,稳定的电位可保证镍离子在镀件表面均匀还原沉积,获得质量良好的镍镀层,提高镀件的耐腐蚀性和美观度。

回帖成功

经验值 +10