1 工程概况
倒h形抗滑桩的应用道路环湖西路南起环湖路新建段,北至现状西街,全长约1069.813m,规划红线宽度24m,道路整体呈南北走向,与环湖路新建段、规划一路、环湖北路相交为新建市政道路;实施内容为道路车行道、人行道、雨水管、污水管、交通工程、照明工程、道路绿化工程、箱涵、管线综合等其他附属设施等。路基标准横断断面尺寸:2.5m人行道+3.5m非机动车道+1.5m绿化带+14m机动车道+ 2.5m人行道,总宽24m。
环湖西路K1+020~K1+160段沿湖边坡全长140m。由于该段边坡属于原湖滩地带,道路施工需要清除原湖滩淤泥后进行填土作业。根据设计文件在完成填土作业后,该段边坡成为坡度近垂直,最大坡高约45m的高填方边坡,因此,需要对该段边坡进行加固。
针对该段边坡的治理设计,项目单位共提出了锚索抗滑桩(桩长21m,桩径2m,间距4m,锚索锚固深度6m)和倒h形抗滑桩加固(长桩桩长21m,桩径2m,间距5m;短桩桩长15m,桩径1.5m,间距5m)加固2种不同的加固方式。该段边坡的断面示意如图1所示。
图1 沿湖道路边坡设计断面示意
2 模拟分析
2.1 模型建立
为准确分析设计单位给定的设计方案的加固效果,在此采用数值技术的方法对该段边坡的加固效果进行模拟分析。该段边坡的模型如图2所示,模型长100m,宽10m,高45m,共计25312个单元。岩土力学参数见表1,锚索结构参数见表2。
2.2 模拟结果
本次模拟主要对边坡加固前后、不同加固方法下边坡位移、抗滑桩内力情况进行对比分析。未加固情况下边坡的滑移情况如图3所示,采用锚索抗滑桩加固后边坡的滑移情况如图4所示,采用倒h形抗滑桩加固后边坡的滑移情况如图5所示。
图5 框架式微型桩加固工况下边坡滑移云图
从图3可以看出,坡体位移量较大,最大位移量约为14cm。
从图4可以看出,经过锚索抗滑桩桩加固后,边坡的最大位移量被控制在9cm以下,但边坡的滑动范围有所扩大。
从图5可以明显看出,边坡在经过倒h形抗滑桩加固后,坡体最大位移量被控制在3cm左右,边坡滑动范围显著减小,边坡基本趋于稳定。
经过不同工况的对比分析可以看出,无论在坡体滑动范围还是在坡体位移方面,倒h形抗滑桩加固时效果最为明显。
选取2种布置方法中的长桩对其进行桩身位移和弯矩监测,监测结果如图6、图7所示。
图7 不同加固工况下微型桩桩身弯矩
从图6、图7可以看出,无加固工况下,坡体最大位移为13.97cm。在使用锚索抗滑桩加固的情况下,桩身最大位移为9.118cm,桩身最大弯矩为2952.2kN·m。
在使用倒h形抗滑桩加固的情况下,桩身最大位移为3.218cm,比无加固工况下位移量下降77%,比采用锚索抗滑桩加固时的位移量下降64.7%;桩身最大弯矩为1714.52kN·m,比采用锚索抗滑桩加固时的桩身最大弯矩下降41.9%。
通过以上分析可知,采用倒h形抗滑桩加固时,桩身弯矩和位移均处于最低值,可见倒h形抗滑桩结构在进行抗滑支挡时的优越性。
3 结论
(1)当采用锚索抗滑桩对该段边坡进行加固时,坡体位移量虽有下降,但坡体滑动范围仍处于较大范围,当采用倒h形抗滑桩加固时,坡体位移量和滑动范围均处于低水平范围。
(2)通过对桩身位移和弯矩的监测对比分析可知,在使用倒h形抗滑桩加固的情况下,桩身最大位移为3.218cm,比无加固工况下位移量下降77%,比采用锚索抗滑桩加固时的位移量下降64.7%;桩身最大弯矩为1714.52kN·m,比采用锚索抗滑桩加固时的桩身最大弯矩下降41.9%。
(3)依托实际工程对倒h形抗滑桩结构的加固河湖岸坡的效果加以验证,通过对比分析发现,倒h形抗滑桩结构在加固河湖岸坡方面效果显著,具有较高的推广价值。
鉴于该方法在工程界中应用较少,可以在类似工程中加以推广应用。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发