土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 5项空调水系统管道与设备节点及工艺工法 原理图 质量控制关键点

5项空调水系统管道与设备节点及工艺工法 原理图 质量控制关键点

发布于:2025-05-14 09:56:14 来自:暖通空调/暖通资料库

来源:机电天下

[复制转发]

    来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处。

1.空调水系统管道与设备— 焊接

节点构造原理图

说明

管道连接形式:

1. 管径小于或等于 DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接;管径大于DN32的焊接钢管宜采用焊接。  

2. 管径小于或等于 DN100的镀锌钢管宜采用螺纹连接,管径大于DN100的镀锌钢管可采用沟槽式或法兰连接。采用螺纹连接或沟槽连接时,镀锌层破坏的表面及外露螺纹部分应进行防腐处理;采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理。  

焊缝的相关规定:

1. 管材与法兰焊接时,法兰应两面焊接。  

2. 直管段管径大于或等于 DN150时,焊缝间距不应小于150mm,管径小于DN150时,焊缝间距不应小于管道外径,且不得小于50mm。  

3. 管道弯曲部位不应有焊缝。  

4. 管道接口焊缝距支、吊架边缘不应小于 100mm。  

5. 焊缝不应紧贴墙壁和楼板,并严禁置于套管内。  

6. 焊接缝处应在水压试验及强度试验合格后再进行防腐。  

管道对口形式和组对要求详见上图。

质量控制关键点及说明

管道焊接口平整、光滑,斜口坡度符合规范要求

管道与法兰内外双面焊,且管道内部进行了镀膜处理


2.空调水系统管道与设备—支架

节点构造原理图

说明

金属管道的支吊架应符合设计及以下要求:  

1. 有保温要求的管道,应设置绝热木托。  

2. 管道与设备相连接时,应设独立的支、吊架。  

3. 冷冻水、冷却水系统管道机房内总干管的支吊架,应采用承重防晃支架;当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔 15m设置承重防晃支吊架。  

4. 水平安装的钢管道支吊架的最大间距 如左表所示。  

5. 无热位移的管道吊架 ,其吊杆应垂直安装,有热位移的吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定。  

6. 滑动支架的滑动面应清洁、齐整,其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移 1/2位移值或符合设计文件规定。  

7. 竖井内的立管,每隔 2-3层应设导向支架。  

8. 设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其结构和固定形式应符合设计要求。  

9. 管道系统的水压试验后,应及时松开波纹补偿器调整螺杆上的螺母,使补偿器处于自由状态。  

10. 水平管道连接时尽量避免过多的进行上下翻弯,如水平管道较长或翻弯较多时,应在管道最高处安装排气阀,排气阀附近应预留检修口。  

闭式系统管路 应在系统的最高处及所有可能积聚空气的高点设排气阀 在管路最低点应设置排水管及排水阀。

质量控制关键点及说明

穿楼板固定支架

水管立管的固定支架和补偿器

节点构造原理图
说明

衬塑镀锌钢管:

1. 在制作固定支架时考虑管材特性,不能等同于焊接管道,可以将管道与固定肋直接焊接。  

2. 选用钢制抱箍代替固定肋,避免管道与抱箍刚性接触。  

3. 抱箍与管道之间安装一层橡胶垫。  

水平 管道和 竖直 立管固定支架的间距根据设计要求确定。

质量控制关键点及说明

节点详图

现场 安装照片

3.空调水系统管道与设备 —过 变形缝管道连接

沉降缝软连接两端没有设置固定支吊架

沉降缝软连接两边设有固定支架,软连接长短尺寸统一


4.空调水系统管道与设备 机房 BIM

节点构造原理图
说明

建议对主能源机房(冷冻机房)采用 BIM建模,对设备和管道进行优化排布,保证机房设备管道安装正确美观:  

1. 综合的顺序一般为 “有压管让无压管,小管让大管,其他管道让风管,热水管在冷水管上方,电缆桥架上方不得有水管穿过”等原则,也可根据现场实际情况做局部调整。  

2. 成排的冷冻机组安装应考虑机房的布局美观,还要考虑空调水管道的综合布置。  

3. 机房管道的综合布置非常重要,涉及管道的走向以及管道内水流向的阻力,设置综合支吊架,节约材料,节省空间,保证管道保温质量。  

4. 机组与管道的支吊架应分别设置。  

机组之间应满足维修操作的一定间距。

1. 机房没有综合布置,优化考虑,设备随意摆放,杂乱且无检修通道和空间

2.集分水器没有绝热措施

成排的冷冻机组及管道安装时统一优化布局

5.空调水系统管道与 设备 —套管 封堵 、保温

说明

管道保温:  

1. 管道安装完成后应进行试压和冲洗,钢制管道应完成防腐,然后再进行保温。  

2. 保温应连续(尤其是在穿越楼板、墙体等处),无破损,保温材料与管道之间应刷胶粘剂。  

3. 保温管道在预埋穿墙或楼板的套管时,应充分考虑保温层厚度影响,套管内径应在管道加保温层外径基础上再大 2号(建议做法,同时结合建筑结构尺寸考虑)。  

4. 保温材料厚度大于 80mm时,应采用分层施工,同层的拚缝应错开,且层间的拼缝应相压,搭接间距不应小于130mm。  

5. 带有防潮层、隔汽层保温材料的拼缝处,应用胶带密封,胶带的宽度不应小于 50mm。  

预留套管与管道之间应进行防火封堵,如穿越室外的墙体或楼板还应考虑防渗漏措施。

质量控制关键点及说明

1、套管与管道临时焊接小钢筋支撑,一是确保套管与管道之间环缝一致;二是确保不出现移位。

2、套管与管道间进行防火封堵。

管道保温整齐美观


全部回复(0 )